答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开...
新换的
热继电器
和接触器用一会就
跳闸
是
怎么回事
?
答:
有可能是:1,热继电器、接触器选型不当,容量过小
;2,热继电器或接触器本身有问题,内部触点接触不良;3,线路其它方面有问题
热继电器跳闸原因
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
。热继电器常见故障及处理 一. 用电设备操作正常但热继电器频繁动作或电气设备烧毁但热继电器不动作。1. 产生原因:(1)
热继电器整定电流与被保护设备额定电流值不符
。(2...
运行几个月后风机起动
热继电器跳闸
答:
分析:热继电器跳闸,
也就是电路过热,电路电流过大,负载超负荷工作
。可能原因:风机超负荷工作 热继电器后的线路中有其它负载(多个负载公用热继电器)
热继电器
老是
跳闸怎么回事
设定值也加大了还是老样子
答:
1、电源断电,缺电。建议检查电源。2、电源线过长过细,压降过大或电源电压太低。更换电源线,检测电压。3、接触器损坏或
热继电器跳闸
。(故障红灯亮)。检查接触器是否损坏。4、电源线成电机线、自动箱内一次线断线或松...
热继电器
经常跳故障
答:
一、热继电器经常跳原因:1、电机过载。
2、热继电器整定电流过小
,应该按照电机电流的1.1-1.25倍选择。3、热继电器选择过小。4、热继电器损坏误动作。二、热继电器的注意事项:1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动...
电动机的
热继
跳
的原因
答:
1、电机过载;2、
热继电器
选型偏小或过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相。4、电机堵转 5、热继坏了 6、环境温度过高
热继电器
跳电
是什么原因
引起的
答:
在
继电器的
使用过程中,由于线路不稳定或者长期维护的不到位,继电器连接点的故障往往成为继电器故障的主要
原因
。由于继电器是一种以小电流控制大电流的设备,在电路中发挥着保护和调节的功能,一旦出现问题必须及时排除,所以弄...
三相电机热保护
继电器
老跳
怎么回事
?
答:
1、电机空载运转试试,如是,电机线圈匝间有短路,电流增大了。2、过负荷。试试均匀加料加力,不要太快过猛。3、换一台功率大一些的电动机。
电动机
热继电器
为什么会常
跳闸
?
答:
电动机
热继电器跳闸
,就说明电机存在超负荷过载现象,