热继电器为什么会跳闸啊?

如题所述

热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的

热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用

热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。
电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。 [1] 热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。
使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。这种作用称温度补偿作用。
螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉。当螺钉位置靠左时,电动机过载后,常闭触头断开,电动机停车后,热继电器双金属片冷却复位。常闭触头的动触头在弹簧的作用下会自动复位。此时热继电器为自动复位状态。将螺钉逆时针旋转向右调到一定位置时,若这时电动机过载,热继电器的常闭触头断开。其动触头将摆到右侧一新的平衡位置。电动机断电停车后,动触头不能复位。必须按动复位按钮后动触头方能复位。此时热继电器为手动复位状态。若电动机过载是故障性的,为了避免再次轻易地起动电动机,热继电器宜采用手动复位方式。若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式,只需将复位调节螺钉顺时针旋进至适当位置即可。

热继电器常见故障及处理
  一. 用电设备操作正常但热继电器频繁动作或电气设备烧毁但热继电器不动作。
  1. 产生原因:
  (1) 热继电器整定电流与被保护设备额定电流值不符。
  (2) 热继电器可调整部件固定螺钉松动不在原整定点上。
  (3) 热继电器通过了巨大短路电流后,双金属片已经产生永久变形。
  (4) 热继电器久未校验,灰尘聚积或生锈或动作机构卡住,磨损, 胶木零件变形等。
  (5) 热继电器可调整部件损坏或未对准刻度。
  (6) 热继电器盖子未盖上或未盖好。
  (7) 热继电器外接线螺钉未拧紧或连接线不符合规定。
  (8) 热继电器安装方式不符合规定或安装环境温度与保护电气设备的环境温度相差太大。
  2. 处理方法:
  (1) 按保护设备容量来更换热继电器。
  (2) 将螺钉拧紧,重新进行调整试验。
  (3) 对热继电器重新进行调整试验。
  (4) 清除灰尘污垢,重新进行校验,正常一年一次。
  (5) 修好损坏部件,并对准刻度,重新调整。
  (6) 盖好热继电器的盖子。
  (7) 把螺钉拧紧或换上合适的接线。
  (8) 将热继电器按规定方向安装并按两地温度相差的情况配置适当的热继电器。
  二. 热继电器动作时快时慢。
  1. 产生原因:
  (1) 内部机构有某些部件松动。
  (2) 在检修中使双金属片弯曲。
  (3) 外接螺钉未拧紧。
  2. 处理方法:
  (1) 将机构部件加固拧紧。
  (2) 用高倍电流试验几次或将双金属片拆下热处理,以去除热应力。
  (3) 拧紧外接螺钉。
  三. 热继电器接入后主电路不通。
  1. 产生原因:
  (1) 热元件烧毁。
  (2) 外接线螺丝未拧紧。
  2. 处理方法:
  (1) 更换热元件或热继电器。
  (2) 拧紧外接螺钉。
  四. 热继电器控制电路不通。
  1. 产生原因:
  (1) 触头烧毁或动片弹性消失,动静触头不能接触。
  (2) 由于刻度盘或调整螺钉转不到合适位置将触头顶开。
  2. 处理方法:
  (1) 修理触头和触片。
  (2) 调整刻度盘或调整螺钉。
  热继电器日常维护:
  1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动复位时间应在5分钟内完成,手动复位要在2分钟后才能按下复位按钮。
  2、当发生短路故障后,要检查热元件和双金属片是否变形,如有不正常情况,应及时调整,但不能将元件拆下,也不能弯折双金属片。
  3、使用中的热继电器每周应检查一次,具体内容是:热继电器有无过热、异味及放电现象,各部件螺丝有无松动,脱落及解除不良,表面有无破损及清洁与否。
  4、使用中的热继电器每年应检修一次,具体内容是:清扫卫生,查修零部件,测试绝缘电阻应大于1兆欧,通电校验。经校验过的热继电器,除了接线螺钉之外,其它螺钉不要随便行动。
  5、更换热继电器时,新安装的热继电器必须符合原来的规格与要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-08
热继电器是双金属片热膨胀系数不同组合机械动作接触点。如长时间过流产生过热还不致于触点断开一线闭合(包括设置触点限流和距离间距误差等等),即八云将外部专用空开跳闸。