穿线井一般要挖多深?多大?
答:
电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m
。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:(1)
电缆牵引张力限制的间距处
。其最大间距,可按本规范附录F确定。(2)电缆分支、接头处。(3)...
电力电缆10kv对接头
电缆井
长宽高
要求
是多少
答:
强电井尺寸建议为2.5mx2m(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)
。但实际上电缆厂家不可能生产很长的电缆。铺设电缆时,按电缆出厂的长度铺设,中间不开断的,除非电缆太长铺设有困难才开断做中间头。
一般高压电缆出厂最长长度就1000米
(就是说1公里一个中间头),低压电缆特别是通讯电缆可能出厂最...
电缆井
盖规格型号
答:
该型号电缆井盖适用于小型电缆井的盖板,
它通常的尺寸为350mm*350mm,高度约为50mm
,承重能力在10吨以下。2.口径为400mm的电缆井盖。该型号电缆井盖适用于中小型电缆井的盖板,它通常的尺寸为450mm*450mm,高度约为60mm,承重能力在20吨以下。3.口径为500mm的电缆井盖。该型号电缆井盖适用于中型电缆井...
高层建筑
电缆井
防火设计规定
答:
建筑高度不超过100M的高层建筑
,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于地楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100M的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。️孔洞规定电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。️垃圾...
半米深的
电缆
沟算有限空间吗
答:
这个深度的电缆沟算有限空间。按照《有限空间作业安全规程》(GB/T28647-2012)的
要求
,
电缆井
(沟)的上部和下部
高度
均不足三米时,算作有限空间。半米的深度远远低于这个施工作业标准,算有限空间。在有限空间内进行施工作业时需要注意通风,保障作业人员的安全。
电缆
管井施工埋深多少
答:
应引起施工人员的
高度
重视,
电缆
敷设前后要做好以下工作: ①做好敷设前的准备工作,首先查看电缆敷设路径,土建设施(电缆沟、电缆隧道、保护管等)及敷设深度、宽度是否符合规程
要求
。备好工器具,排除各种障碍,为敷设创造条件。 ②电缆必须作为特殊材料吊云,严禁瓜、碰、挤、磨,按敷设要求安排好电缆盘的位置和方向,认真...
电力
电缆井
的间距有
要求
吗?
答:
实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设
电缆井
;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。按照电缆牵引力来计算的话,间距可以放到很大。但是考虑到电缆的敷设难度及检修。一般10kV电缆在50米以内。10Kv以上的间距会大一些。70米左右。另外需在过街处设置预留。 在线路转角、分支处应设电缆...
电缆井
出线后需要封堵吗?
答:
电缆井
出线后应该是需要封堵的
求
电缆井
内电力电缆的预留长度的规定规范
答:
预留
电缆
留在专门的余
缆井
里面,(很大的环形的井)预留2-3圈。只有道路、景观的路灯线路在手孔井里面预留50—60公分。纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、...
电缆
预埋需要技术交底吗?需要交底什么内容
答:
5.标示桩符号如下图:四、
电缆井
开挖及其浇筑 1.一根电缆的中间头井尺寸为2580*1280*1200(mm).基坑开挖好以后,在底层浇筑10cm厚C20混凝土底层,在底部留渗水井规格为300*300*300(mm),内添粗沙。同时采用规格240*115*53(mm)的砖经行砖砌同时在基础底层上预埋φ150的凃塑钢管,砖砌
高度
为1m,然后...