上海市电缆工井深度要求
电缆井
的
深度
不能超过多少米?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m
。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
电缆
穿线井一般要挖多深?多大?
答:
电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m
。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:(1)
电缆牵引张力限制的间距处
。其最大间距,可按本规范附录F确定。(2)电缆分支、接头处。(3)...
电缆井
的
深度
一般多少?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m
,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际...
电缆
穿线井一般要挖多深?多大
答:
通信管道埋深不小于1m
,管道进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.
4米,管道顶部距人孔上覆底部不小于0.3m
。通信管道敷设应有一定的坡度,坡度在3‰-4‰之间,不小于2.5‰。格栅管、电力塑料管采用套筒连接,每2米绑扎一次。电缆排管进出接线井接口处两端各加2mC20钢筋混凝土包封,如包封...
电缆
沟的
深度
是多深?
答:
注意过道路或有重物碾压的地方还得加保护管。一般对于10千伏的
电缆
我们施工
深度
按0.8米。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻...
电缆
手
井
的具体尺寸是多少啊?
答:
电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:(1)
电缆牵引张力限制的间距处
。其最大间距,可按本规范附录F确定。(2)电缆分支、接头处。(3...
电缆
管井施工埋深多少
答:
①做好敷设前的准备工作,首先查看
电缆
敷设路径,土建设施(电缆沟、电缆隧道、保护管等)及敷设
深度
、宽度是否符合规程
要求
。备好工器具,排除各种障碍,为敷设创造条件。 ②电缆必须作为特殊材料吊云,严禁瓜、碰、挤、磨,按敷设要求安排好电缆盘的位置和方向,认真做好外观检查。敷设前应对电缆进行耐压鉴定,合格后方可...
电缆
沟挖多深?
答:
按照国标GB50217-2007《电力工程
电缆
设计规范》
要求
:1、挖沟的
深度
应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
电缆井
用地标准
答:
1.
电缆井
的最低净宽度不得小于1.2米,最低净高度不得小于2.2米,电缆井的
深度
根据需要而定,但不得低于地面0.6米。2.电缆井的地面应平整,周围有护栏或护坡,以保证安全。3.电缆井的材料应符合国家及地方相关标准,通常为钢筋混凝土或预制混凝土电缆井。4.电缆井的周围应设置标志,如地面标志、...
10KV
电缆
穿钢管埋设时,电缆沟的
深度
多少合适?
答:
电缆铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,
电缆井
之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.