答:
西门子4~20mA对应的数字量是6400~32000
,如果是10mA电流,对应的数字量就是16000。假设,电流大于等于10mA,Q0.0输出,否则不输出。电流输入通道是AIW0。则 如图所示,就行了。望采纳。。。
...EM231A/D转换后
对应的数值
是多少?比如
4
-
20mA对应
多少,0-10V对应多 ...
答:
4
-
20mA对应
6400-32000 0-10V对应0-32000
求助:
4
---
20mA对应的数值
答:
在《深入浅出西门子S7-300PLC》的第61页,
看到0---20mA与4---20mA所对应的数值分别如下:0---20mA:数值0对应于0mA;数值1对应于723.4nA
;数值20736对应于15mA;数值27648对应于15mA。4---20mA:数值0对应于4mA;数值1对应于4mA+578.7nA;数值20736对应于15mA;数值27648对应于15mA。请问:在4...
西门子
plc模拟量输入怎么换算的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200的和300的是不同的,举例来说
4
~
20mA对应
0~27648,如果
对应的
是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648转换为0~300就是温度了。这个公式应该是很简单的吧?
西门子
PLC1200模拟量输入
对应
(
4
-
20MA
)是多少?
答:
西门子
PLC1200模拟量输入
对应
(
4
-
20MA
)是300的模拟量,输入0-10V或0-
20ma的
信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子
200smart和1500模拟量
4
-
20ma对应的
量程
答:
5530~27648。
西门子
200smart和1500模拟量
4
-
20ma对应的
量程是,5530~27648。西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。
西门子
PLC 224XP输出模拟量为0-
20mA
信号,但是仪器用的是
4
-20mA 信号...
答:
西门子
0-
20mA对应的
数字量为0-32000,那么每一毫安对应的数字量就是1600.所以,4-20mA对应的数字量就是6400~32000,仅需向模拟量输出通道AQW中输出6400~32000之间
的数值
即可。
求pLC
西门子
s7一200与流量计的编程,流量计
4
一
20mA
摸似信号
答:
例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 -
20mA对应
于
数值
范围0 - 32000;对于
4
- 20mA的信号,
对应的
内部数值为6400 - 32000 也就是说如;PIW256读出来的数来对应6400-32000 大于32000或小于6400 都是不对的。设流量计量程为0-300 对应PIW256的6400-32000 假设模拟量...
西门子
plc200 温度变送器输入
4
-
20mA
模块em231 如何编程读出温度,-40...
答:
首先,在
西门子
S7-200系列PLC中,0-
20mA对应的
数据范围为0到32000,
4
mA多
对应的数值
是6400,同理,4-20mA的数据值范围是6400到32000,这也就对应了所需的温度-40度到750度。下一步,设模拟量的标准电信号为A0-Am(例如4-20mA),A/D转换后数值为D0-Dm(例如6400-32000),设模拟量的标准电信号...
西门子
s7-300接压力传感器
4
-
20mA
在程序里数字量是多少?0-27468还是...
答:
如果你在硬件组态里 设定的4~20mA输入的话,那么就是0
对应4
mA,27648
对应20mA
。如果在硬件组态里设定的是0~
20mA 的