11问答网
所有问题
当前搜索:
设置高位水箱的场所
下列
场所
应
设置高位
消防
水箱的
是( )。
答:
(1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
。 (2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。 (3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时...
高位
消防
水箱的设置场所
及设置目的是什么?
答:
1.设置场所:采用临时高压消防给水系统的建筑物应设置高位消防水箱:1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵...
什么情况下需要
设置高位
消防
水箱
答:
1、在以下3种建筑情况当中必须设置高位消防水箱:第一种情况:
高层民用建筑
第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑(火灾发生将产生巨大的经济和社会影响)
什么样的消防
水箱
是
高位
消防水箱呢?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位
消防
水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
高位
消防
水箱的设置
要求有哪些?
答:
高位消防水箱的设置要求
1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²
;且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式时,可不设置高位消防水箱,但应设稳压泵。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,...
高位水箱设置
要求
答:
高位
消防
水箱的设置
位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0...
室内采用临时高压消防给水系统时,
高位
消防
水箱的设置
规定有哪些?_百度...
答:
1)
高层民用建筑
、总建筑面积大于1000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设高位水箱是指第1)条之外的...
什么时候应该设消防水箱(
高位水箱
)?
答:
7.4.7.1
高位
消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位消防
水箱的设置
高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100...
什么情况下需要
设置高位
消防
水箱
答:
7.4.7.1
高位
