11问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟属于中压还是高压
防排烟
风管是否为
高压
风管
答:
当然是了。送风、排风、补风属于中压管道。
排烟属于高压管道
防排烟
风管
属于中压还是高压
答:
中压
。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定,防排烟风管是指在建筑物内设置的用于排烟、通风或送风的风管,属于是中压系统。
消防
防排烟防排烟是属于高压
风管
还是中压
风管
答:
按设计规定,
一般是中低压系统
。金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计规定。当设计无规定时,应按规范执行,排烟系统金属风管板厚可按高压系统。目前可按GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。
消防
防排烟
答:
防排烟系统大多数设计为中压风管
,据我所知只有人防内的防排烟管道采用高压风管;共板法兰和薄钢板法兰差不多,都属于无法兰连接形式,适用于中低压系统,所以我认为除人防的防排烟之外可以采用无法兰连接;根据个人经验防排烟系统管道的连接方式在消防建审和消防验收时都不是重点....
消防
排烟
系统如何界定高中低压系统。
答:
防排烟
系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据
高压
系统走就没问题,具体可参考《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)中4.1.5条、4.2.5条规定。1、低压系统风管小于或等于500Pa;2、
中压
风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa...
消防
排烟是中压还是高压
答:
这个消防
排烟
根据风压一般都
是中压
的居多的,但是规范要求的是需要按照
高压
考虑的,
求教消防
防排烟
系统中,加压送风的风管厚度按
高压还是
中低压
答:
消防
防排烟
系统中,加压送风的风管厚度按中低压。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
地下室消防
排烟
双速风机系统
属于高压
系统吗?
答:
其实看
排烟
风机的参数,一般
是属于中压
系统。但是规范要求排烟风管按
高压
系统来考虑厚度。
排烟
管道
是 高压
系统吗?
答:
大部分
属于中
低压系统!
高压
系统应该属于人防方面的
排烟
!民用排风(烟)是按照中低压系统计算!!!看风机的选型就可以!
从
排烟
风管尺寸区分是中低压
还是高压
系统
答:
低压系统风管小于或等于500Pa,
中压
风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,
高压
风管为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要是决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《通风管道技术规程》。高压控制系统的工作原理为:上位机根据相应的公式...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟管到底是高压还是中压
消防排烟风管是高压还是中压
防排烟风管按中压还是高压
排烟管道属于中压还是高压
排烟系统按高压系统
排烟风机是高压还是低压
排烟管道是高压还是低压分管
排烟风管是高压管嘛
排烟属于高压还是低压