什么情况下稳喷淋系统;什么情况下稳消火栓系统?_百度...
答:
这要看你的喷淋管网和消火栓管网是不是同一管网,如果是不同管网配备的
稳压泵
也是针对不同管网的,总之管网里的出水压力低于进水压力的时候稳压泵就会工作,一般控制盘上有三个压力点设置,上限是稳压泵或主泵工作时的停泵压力,有一个稳压泵启动压力,有一个主泵启动压力,管网压力下降到稳压泵启动压力...
消防给排水专业设计,屋面消防
水箱
什么情况下需要做增压
稳压
设备???
答:
采用临时高压给水系统的建筑应设消防
水箱
,消防水箱的设置高度应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,以保证准工作状态的消防用水水压。当
高位
消防水箱不能满足最不利点顶层消火栓0.07MPa静水压力要求时,须设置包括
稳压泵
、气压水罐和增压泵在内的增压设施。尤其是当消防水箱的供水范围不是独立的一栋建筑...
消防给排水专业设计屋面消防
水箱
,在什么情况下需要做增压
稳压
设备?
答:
最低水位离最高消火栓或喷头为多少时需要设置
稳压泵
...
答:
高位
消防
水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.喷淋系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa
稳压泵
是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或...
稳压
膨胀
水箱
与落地膨胀水箱的区别
答:
本系列定压和供水装置具有一次充气长期使用的特点,且水、气不接触,保证水质不受外界污染,能自动消除管网中的水锤和噪音;该装置结构紧凑,占地面积少,投资省,
安装
、操作、维修方便,有利于建筑物的美观和结构抗震。XZG 系列囊式自动给水装置及 XZP 系列落地式膨胀水箱,省去了
高位水箱
需防振处理的...
临时高压消防给水系统是否要设
稳压
装置?没有消防
水箱
,仅仅是供给室外消 ...
答:
2 其他建筑应设置
高位
消防
水箱
,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
;3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。6.1.10 当室内临时高压消防...
高位水箱
间 消防
稳压泵
的流量和扬程如何选取?稳压罐的压力P1、P2、PS1...
答:
P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动
稳压泵
;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时停止稳压泵。由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05...
消防设计:
高位水箱
间消火栓系统和自喷系统
稳压泵
分开,气压罐合用是...
答:
不可以的,这个是要求单独设置消火栓和喷淋的稳压装置,
稳压泵
和稳压罐及连接管道附件整体是一套稳压装置。
什么情况下不需要设置
稳压泵
答:
当高位水箱提供的压力(即
高位水箱安装
高度)达不到消火栓、喷淋头最不利点需要的设计(规范)压力时,应用
稳压泵
稳压,如能满足要求,则可不需要稳压泵稳压。
什么情况下需要设置
高位
消防
水箱
答:
室内采用临时高压消防给水系统,即灭火时需要启动消防
泵
,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求,说明需要设置有消防泵。1、在以下3种建筑情况当中必须设置
高位
消防
水箱
:第一种情况:高层民用建筑 第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑(火灾...