11问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏高压电机配电设计
请教郭卫国老师
10kV配电
系统配电方案问题
答:
方案一:可以节省一部分开关柜设备的投资费用,但由于
高压电机
和车间变均从总降引出,电缆总长度一定增加了,所以在电缆上的投资也增加了;将控制开关放在总降的结果,就是在总降控制设备方便了,但从管理上来说,设备的启动的停止,是车间自己的事,在车间现场没有能力控制,虽然可以通过增加控制按钮来...
求一篇
10kv
工厂供
配电
毕业
设计
答:
为了监视,控制和保证安全可靠运行,变压器、
高压配电
线路移相电容器、
高压电动机
、母线分段断路器及联络线断路器,皆需要设置相应的控制、信号、检测和继电器保护装置。并对保护装置做出整定计算和检验其灵敏系数。
设计
包括继电器保护装置、监视及测量仪表,控制和信号装置,操作电源和控制电缆组成的变电所二次...
10kV高压电机
的电缆为几芯?
答:
机组功率620kW,容量大约620x1.2= 744kVA,要求额定电流大约是 744kW/
10kV
/v3 = 43A,考虑到短路冲击,选50的电缆就够了,选用183的电缆确实有点大。因为我们国家的10kV供电系统,一般是中性点不接地的,所以,没有零线。接地线是另外接的,比如在屏柜上设接地点等。在国内,只有低压的供电系统(...
110
kV
变电站电气一次部分
设计
答:
本工程由于输煤系统
高压电动机
数量较多,而主厂房内6kV
配电
装置布置位置有限,因此在输煤综合楼设6kV输煤段。本工程设两段6kV输煤段,两段母线由两台机6kV公用段引接,并采用互为备用方式。输煤A、B段设备自投装置。1.2.7.3 脱硫系统电气接线 本期工程脱硫系统采用EPC总包方式。脱硫系统采用高、低压...
710kw
高压电机
电流怎么计算所用的高压电缆呢
答:
电缆截面的选择根据:此电缆所带负荷的计算电流、断路器过载长延时整定值选取的。假如
电动机
电流为36A,则断路器过载长延时整定值:36Ax1.3=46.8A选50A,电缆选YJV—5x16。经校验满足:电缆额定载流量>断路器过载长延时整定值>线路计算电流的要求(详见低压
配电设计
规范相关章节)。
高压配电
柜高压配电设备
答:
高压配电
柜系列中,KYN-10手车式柜适用于50Hz交流3-
10KV
的单母线及分段系统,适用于发电厂、变电站和工矿企业,主要用于电能分配和控制保护。KYN-(F-C)型双层移动开关设备
设计
用于3.6-12kV系统,适用于发电厂、变电站和工业企业的高压配电,适用于
电机
、变压器和电容器的控制与保护。KYN-12/1250-31.5...
10KV配电
系统一般如何进行保护配置??应该是全部的吧~比如变压器,线路等...
答:
不是必需的)等;告警功能的有PT断线、CT断线、过负荷、弹簧未储能等。PT柜,一般只有告警功能,包括PT断线,母线失压、欠压、等。联络柜,联络柜一般不设置保护功能,需要
设计
的话大概和进线差不多。电动机柜,要复杂些,分大型
电动机
和异步电动机, 跳闸出口有过流、速断、零序、欠压、过压等 ...
急需110
KV
降压变电站电气一次系统
设计
答:
急需110KV降压变电站电气一次系统
设计
10 原始资料如下:(一)电压等级110/35/
10KV
地方降压变电站(二)负荷情况35KV侧:最大27MW,最小13MW,年最大持续时间6000小时,COS&=0.8510KV侧:最大16MW,最小10MW,年最大持续时间... 原始资料如下:(一)电压等级110/35/10KV地方降压变电站(二)负荷情况 35KV侧:最大27MW...
帮忙写论文吗? 题目:变电所电气一次系统
设计
答:
二、自动或手动调整同步
电动机的
励磁电流。三、改变供配电系统运行方式。第4.0.7条 变电所中的变压器在下列情况之一时,应采用有载调压变压器:一、35KV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35KV、
10
(6)KV电网送电时。二、35KV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时。第4.0.8条 10(6)
KV配电
变压器...
谈民用高层建筑供
配电
系统电气
设计
?
答:
当发生火灾时,非消防电源将会被自动切断,从而确保消防负荷供电上的可靠性。2
设计
高低压配电系统 现代高层建筑一般在
高压配电
系统上采用的都是两条相互独立,电压在
10kV
的电源进行供电。一般高压在分段上采用单母线,可以实现自动切换,相互直接可以形成互补。母线在分段数量上应当于电源进线回路的数量相互...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电机现场控制
10kv高压电机380v电源
高压电机控制箱
高压电机低压控制电源
10千伏高压电机安全距离多少
10kv高压设计
132KW电机冷却风机多大
10千伏高压电机启动接线图
10kv电机低压控制箱