11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆穿管地埋
10KV高压地埋
线要埋多深才行?
答:
标准中5.2.2
电缆
表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1m。
10KV电缆
敷设深度要求是多少?
答:
注意过道路或有重物碾压的地方还得加保护管。一般对于10千伏的
电缆
我们施工深度按0.8米。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻...
施工现场有
10KV
的
高压
线埋地,如何进行保护
答:
高压电缆地埋
全长必须有套管保护,回填30厘米厚细沙,套管上压砖,地面以下0.6米,在电缆范围内设施警示标志牌 。
10kv电缆穿管
施工步骤
答:
10kv电缆穿管
施工步骤主要包括准备工作、管道铺设、电缆穿管、测试验收等环节。首先,施工前的准备工作至关重要。这包括施工现场的勘察,了解地形、地貌及地下管线分布情况,以避免施工过程中可能出现的安全隐患。同时,根据施工需求,准备相应规格的
高压电缆
、保护管以及必要的施工工具,如穿管器、滑轮、牵引...
关于
10KV高压电缆地埋
铺设的要求
答:
电缆
沟深度1米,垫10CM软土后,直埋电缆,再在上面盖10CM厚的软件土,夯实后,再在软件土上面再铺10CM厚的标号C10的混凝土或盖一层砖,然后再回填夯实,混凝土或砖的表面离地面不小于120CM。
10kv高压电缆
能埋入地下吗
答:
可以的。现在大部分都是直接埋在地底下的,要用交联聚氯乙烯
电缆
10kv高压
线
电缆
沟的宽度和深度是多少
答:
10kv高压电缆
埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要...
高压
10千伏,接线距离1000米,一台变压器200千伏安,
地下埋
管敷设...
答:
200kVA的
10KV
的变压器原边电流大约:200/(1.732×10)=12A 可以选用:YJLV 8.7/
10kV
3×25 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,
地下埋
管敷设,参考载流量90A,距离1公里对于10KV的电缆线路不算长,不用考虑线损。但这里需要指出,对于10kV铝芯三芯电力电缆最小截面是25平方毫米,为了保证...
10kV高压
架空线需改为
地埋电缆
,需要怎么设计, 应考虑什么?谁有着方面的...
答:
深要1 米左右,如有条件可每隔100米用砖垒一个2米见方的检查井,1.5米深,上面盖上水泥板,
电缆
要
穿管
,比电缆粗三分之一,电缆埋上土后每隔20米在埋上水泥桩,写上字,
高压
危险,
高压10kv电缆
能不能穿钢管敷设?
答:
可以是两段接地或单端接地或单端保护接地,这个和穿入钢管无关,不在本问题的讨论范围之内。补充一下,如果是三芯的
10kV
交流
电缆
可以穿入钢管,因为三芯在任意时刻的总电流接近于0,在钢管中不会产生涡流。 所以三芯电缆的保护层可以用双层钢带铠装。知之为知之不知为不知,请不要误导别人,谢谢!