11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆埋地深度要多少
10kv高压
线
电缆
沟的宽度和
深度
是
多少
答:
10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m
,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要控...
10KV电缆
敷设
深度
要求是
多少
?
答:
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米
。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
10KV
直埋
电缆
的最小埋深是
多少
?最好有规范说明!
答:
(2)电缆的埋置深度应符合下列要求:①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。 (3)在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流...
10千伏直埋
电缆
挖土用不用断电
答:
要断电。
10千伏高压电缆埋地深度要0.7米
,挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,电缆沟的宽控制在0.35米,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合规定。电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3米;电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;位于行车道或耕地下时,适当加深,不宜小于1米12。
10KV电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是
多少
?
答:
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,
不得小于600mm
。 《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定: 1、
电缆直埋部分埋深0.7~1.2米
,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
关于
10KV高压电缆地埋
铺设的要求
答:
电缆
沟
深度
1米,垫10CM软土后,直埋电缆,再在上面盖10CM厚的软件土,夯实后,再在软件土上面再铺10CM厚的标号C10的混凝土或盖一层砖,然后再回填夯实,混凝土或砖的表面离地面不小于120CM。
高压电缆
的接地极一般打入地下
多少
米?
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般接地极打入地下
深度
为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部
埋
深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
国家规定
高压
线距地面高度是
多少
答:
高压
线距地面高度不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-
10kV
)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;35~1
10kV
线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110...
电线
离地面多高才标准
视频时间 00:34
带
电缆
沟的
10kV
地下变电亭及配电室的高度是
多少
?
答:
一般来说电缆沟深
0.8米
或者浅一点0.6米,但应考虑电缆弯曲半径及电缆预留余量(主要是高压电缆);10kV配电柜一般没有低压屏高,低压屏高度一般2.2米高;屏顶预留空间0.5米;所以一般高度,从电缆沟底算的话要3.5米比较合适。如果还有母线桥还需加母线桥高度,大概0.5米,也就是4米高。以上是梁...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏高压电缆埋管要求
10kv电缆埋地深度规程
10千伏直埋电缆施工规范
10千伏电缆埋设要求
高压电缆埋地下的标准
10kv高压电缆地埋标准
10kv直埋电缆深度
10千伏高压电缆埋地深度
高压电缆预埋管规范