120kw三相四线用多大电缆
120
千瓦
用多大
的
电缆
?
答:
120个千瓦要是用70平方的铜芯电缆,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆。民用电120kw,三相四线,
需要的35平方的电缆
,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线制电力计算P=3uiCoSb,cosb...
功率为
120
千瓦,电压为380伏,
需要
截面积为
多少平方
的
电缆
?用的
三相
...
答:
功率为120千瓦,电压为380伏,
需要截面积为76平方的电缆
。根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 除法计算:几个数的积除以一个数,可以让积里的任何一个因数除以这个数,再与其他的因数相乘。例如:8×72 X 4÷9=72÷9×8×4=...
共计
120KW
的单相220V设备,平均接到三相电路中,那么这个
三相四线
的电路...
答:
120
/3=40KW,每相需承担40KW的功率,每相的电流I=P/U=40×10^3/220=181.8A,考虑到功率因数cosθ,取 cosθ=0.8,I=181.8/0.8=227A 截面积为70mm^2的铜
电缆
的载流能力约为70×3.5=245A,所以用截面积为70mm^2的铜电缆就够了 ...
总功率大概
120KW
,
三相四线
,大概用什么规格
答:
如果是含电机电路,380V
三相
,电流=
120
000/380/1.732/0.8=228A
12台5P空调进户线 380V 大概
120KW
用
三相四线电缆
得要什么规格的?是3...
答:
你的问题表达的不是很清楚,不管怎么样如果你的总功率是
120KW
、电压为380V,则电流约为240A。如果你选用3*95+1*70的铜
电缆
,其最大安全载流量约为240A,因此可以使用。
民用电,三向
四线120kw
,
用多粗的电线
?
答:
1,民用电,120kw,三相四线,
需要的35平方的电缆
。120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米 2,三相四线是每根线承担1/3的总电流。3,120kw功率需要120~150A的空气开关(DZ型).手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!
120KW用多大
的
三相四线
的铝
电缆
答:
则为240A;而铝芯线的安全载流约为每平方毫米为2A左右,因此相线可用
120
平方左右。零线用其相线的一半,即60平方。但在工程上还需注意线的绝缘种类、架空的还是穿管的、使用环境温度多少、线的长度多少、允许压降是多少,电机的启动电流是多少及运行时间长短等因数的影响,因此可作必要的调整。
请问各为老师
120
千瓦要
用多大
的
电缆
和开关,谢了
答:
三相380V、
120KW
功率负荷的用电设备,视供电电源的不同,三相三线应选同芯
电缆
YJV-3*150mm2或铝芯YJV-185mm2,
三相四线
应选同芯电缆YJV-3*150+1×70mm2或铝芯YJV-185+1×95mm2,三相五线应选同芯电缆YJV-3*150+2×70mm2或铝芯YJV-185+2×95mm2的电缆 ...
120KW
照明负荷
需要多大
的铝芯
电缆
,
三相四线
制
答:
即每芯的截面面积为181.8/1.95mm2=93.2mm2 可选用95mm2的铝芯
电缆
若按年最大利用时间小于3000-5000小时算,铝芯电缆的经济电流密度为1.73A/mm2(可查电工手册得知)即每芯的截面面积为181.8/1.73mm2=105mm2 可
选用120
mm2的铝芯电缆 若按年最大利用时间大于5000小时算,铝芯电缆的经济电流...
功率为100KW和
120KW
,
三相四线
,负载为空调,照明之类,请问需要
用多粗
的...
答:
(100+
120
)*1000/(380*1.732)=334A 总进
线选用
150MM2的铜芯导线 地线选用70MM2铜芯导线 分支1 100*1000/(380*1.732)=152A 选用70MM2铜芯导线,地线选用35MM2铜芯导线 分支2 120*1000/(380*1.732)=182A 选用70MM2铜芯导线,地线选用35MM2铜芯导线 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10