11问答网
所有问题
当前搜索:
GB50169
gb50169
最新版本是哪个?
答:
经国家标准官方网站查询:gb50169最新版本是2016
GB
50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》标准状态:现行 替代情况:替代GB 50169-2006 发布日期:2016-08-18 实施日期:2017-04-01 ...
雨后三天才能检测接地电阻是哪一本规范规定的
答:
在《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范——
GB50169
-1992》第301条第四款“工频接地电阻值及设计要求的其他测试参数符合设计规定,雨后不应立即测量接地电阻。"在《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范——GB50169-2006》...
接地装置外接导体采用不锈钢是什么规范规定的?
答:
《电气装置的接地与保护》。接地装置外接导体采用不锈钢的规范主要是
GB50169
-2018《电气装置的接地与保护》。该规范规定,接地装置的外接导体应采用耐腐蚀性能好的材料,如不锈钢、镀锌钢丝等。
电气化装置安装工程接地装置施工及验收规范
gb50169
-92作废了吗_百度知...
答:
GB 50169
-92,已废止,现行:GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
桥架接地是否需要单独敷设接地线?
答:
根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50169
-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。因为正常情况下,主体...
建筑避雷引下线利用柱内主筋,主筋采用电渣压力焊连接,是否还需要跨接钢...
答:
依据《
GB50169
-2006》中第3.5中避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接)。理解电渣压力焊利用药剂将钢筋高温加热后已经溶接为一体了,它的强度连结构的负荷所需都能满足,当然也能承载雷击电流,...
电缆桥架是否要求等电位联结接地?
答:
是的,等电位接地,更有利于降低接地电阻,提高安全性。电缆桥架接地规范 根据电缆桥架安装规范说明:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50169
-2006 3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路...
电井内接地扁铁搭接可以用螺丝连接吗规
答:
有规范的,见
GB50169
-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》第3.4.1条中规定接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用...
建筑工程电气施工规范的标准代码有哪些?
答:
一、建筑工程电气施工规范的标准代码有:GB50303-2011;GB50257-2014;GB50254-2014;
GB50169
-2006;GB50601-2010;GB50166-2001;GB50339-2013;其中:GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50166-2007《火灾自动报警...
防雷接地过伸缩缝有什么要求
答:
根据规范
GB50169
-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的第3.3.7条第6款 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。具体作法见图所示,此图来自接地装置安装03...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
其他人还搜
GB50169规范最新版
gb50169最新版是哪一年
镀锌扁铁40 4国标标准
国家标准规范查询网
设备外壳接地规范GB50169
接地铜排规格国家标准
GB50169一钉一线
GB2681国家规范接地线的标准
GB50254-201