建筑避雷引下线利用柱内主筋,主筋采用电渣压力焊连接,是否还需要跨接钢筋?

如题所述

依据《GB50169-2006》中第3.5中避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接)。理解电渣压力焊利用药剂将钢筋高温加热后已经溶接为一体了,它的强度连结构的负荷所需都能满足,当然也能承载雷击电流,将之导引入大地。

GB50601-2010  3.2.3  除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。 


扩展资料:

一般采用镀锌钢绞线,将接闪装置和接地装置连接成一体,要注意其截面大小,连接可靠和以最短途径接地。引下线分布要合理对称,不应紧靠门、窗。钢筋混凝土建筑物的钢筋和钢柱等也可当作引下线使用。

是使电流通过接地电极向大地泄放。一般采用镀锌的圆钢、角钢、扁钢等连接成水平接地环、接地带或垂直接地体,埋于一定深度的湿土中。现代建筑物的钢筋混凝土基础也可以作为接地装置。

各类建筑物的避雷要求,中国在有关防雷的设计规程、规范中都有明文规定。

参考资料来源:百度百科-建筑防雷装置

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
无需再进行跨接焊接。依据《GB50169-2006》中第3.5中避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接)。我的理解电渣压力焊利用药剂将钢筋高温加热后已经溶接为一体了,它的强度连结构的负荷所需都能满足,当然也能承载雷击电流,将之导引入大地,所以无需再进行跨接了,因为跨接的作用是因为机械连接时导体截面不够,或者说是强度不够而进行的复加连接。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-05
避雷引下线用主筋代替用不用在连接处在焊接
第3个回答  2013-01-23
搞错了!!!!!
第4个回答  2012-01-21
需要