中央空调的冷冻水的
温度
是多少
答:
空调
冷水机组
,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7~12度;
冷却水
温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。从节能的角度考虑要适当提高冷冻
水温度
、降低冷凝水温度,冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的
最低温
...
水冷
冷水机组
中央空调冷冻水进出水
温度
设置多少?
答:
如果一个系统运行温差大于或者小于五度,这个系统不是最佳配置的系统,相差不多还是可以的,温差4度7度也可以,空调
冷水机组
,冷冻水标准工况是5度温差,
温度
为7~12度;
冷却水
温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
水冷式
冷水机组
开机运行时
冷却水温度
为何要控制在25-35度为好呢?冷却...
答:
冷却水
定在25~35之间,是因为这样可以直接利用室外的自然冷量来冷却冷凝器中所携带的热量,从而降低运行费用,当然从效率上将
温度
越低越好。首先强调是冷冻水的出水温度是7~12,定这个温度是为了保证
冷水
能够起到除湿的作用,将室内空气中的水蒸气凝结,同理从效率上讲,冷冻水出水温度越高,
机组
的效率...
中央空调进出水
温度
是多少
答:
中央空调
进水温度
是7℃,出水温度12℃。从节能的角度考虑要适当提高冷冻水温度、降低冷凝水温度。冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的
最低温度
之间有8-10度的温差。7-10度,7-15度,说的都对;若按出水15度调试,那末端出风也就在24左右。
螺杆式
冷水机组
的冷冻水、
冷却水
的
进水
压力和出水压力范围是多少...
答:
冷冻
水进水
工作压力1.5倍,但不能低于0.6Mpa 空调用
冷水机组
一般是在标准工况所规定的冷水回水
温度
12°C,供水温度TC,温差5°C的条件下运行的。为了适应空调系统负荷变化而机组出水温度仍需保持恒定的要求,螺杆式冷水机组是通过能量调节来完成这一任务的。控制系统首先检测机组的出水温度,再与设定值...
关于
冷水机组
问题
答:
流量 需要在增加一个水泵! 冷冻水出水温度7℃是指 冷冻水 从制冷
机
流出的 冷冻
水进水温度
12℃ 是指从机房 回到 机器里的水
冷却水
是给机器降温用的的 从冷却塔回来的水 !制冷机 出水
温度最低
可以到 3-4度 也是设定值 低于设定值回自动停机 保护的 !!!
冷水机组
为什么
冷却水温度低
就停机,越详细越好
答:
建立不起油压,油压差保护就动作,机组停机。螺杆机组,排气温度低于65度时,油气分离不好,会有大量冷冻机油被带出压缩机,造成压缩机缺油。冷凝温度过低,会造成机组回气压力低,压缩机低压保护停机。离心机排气
温度低
,会造成喘震,机组保护停机。一般
冷水机组
,
冷却水温度
不低于20度,不高于40度。
特灵
冷水机组冷却水温度
答:
一般是20到38摄氏度
各位老大请问:溴化锂直燃机
机组冷却水
,冷热水上限和下限规定是多少度...
答:
冷却水
上限:39 度 下线:22 度 一般是这样,不同的
机组
可能稍微有一点点的幅度偏差,但是偏差不大。
冷水
下限;5度 上限一般都没的
冷却水温度
一般多少度
答:
冷水机组
冷冻水在标准工况下的
温度
为7~12度,温差为5度。然而,在实际使用中,
冷却水
的温度通常设计在32~37度之间,湿球温度为28度。另一方面,
冷却液
的主要功能是保持发动机温度低于100度,防止过热。尽管在发动机长时间工作后,冷却液中的部分水会蒸发,导致其沸点升高,甚至达到120度或130度,但通常...