11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵启泵压力
消防
喷淋泵
起动但
压力
不上升什么厡因
答:
这个可能是消防
水泵的
进水管的吸水阀门未打开,或者消防水池无水,还可能是消防水泵接反了的反转后不吸水的,还有可能是系统
压力
已经达到水泵的有效压力的或者是达到最大扬程压力,这时候水泵加压压力是不会持续升压的。再看看别人怎么说的。
22层楼顶
喷淋
稳压装置(有气压罐)打自动会迅速起
泵
,5秒左右
压力
到0.2MPa...
答:
8MPa是正常值。
压力
表低限值为0。1MPa,也是就说高位水箱高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是稳压
泵
前的止回阀失效,停泵后,由于气压罐的作用,水倒流导致迅速降压,循环
启动
稳压泵。
消防
喷淋泵压力
表怎么认
答:
1. 首先,了解消防
喷淋泵压力
表的量程。通常,这些压力表的量程设置为0-1.6MPa或0-2.5MPa,这相当于16kg或25kg的压力。2. 其次,通过观察压力表上的刻度来识别其读数。压力表上的刻度会逐段标示出相应的压力值。例如,如果压力表上显示的是15.5kg压力,那么读数就是根据刻度线来确定的。3. 在...
喷淋泵压力
到1.3Mpa为什么自动停泵?
答:
泄压阀开
启压力
的调整。1、泄压阀出厂前,应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则一般应按压力级的下限值调整出厂。2、使用者在将泄压阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保泄压阀的整定压力值符合要求。3、在铭牌注明的弹簧...
喷淋
系统中一个喷淋头开启喷水会
启动水泵
吗?如果只有一个喷淋头喷水启...
答:
首先,一个破裂后,水压会降低,但是顶层稳压泵会开启,当补压补水追不上时,湿式报警阀会动作,再通过主机联动
启泵
。
预作用喷淋系统在充水排气阶段,
喷淋泵
会
启动
吗?
答:
预作用系统有两种设置方式:一是仅由火灾自动报警控制器控制的
启动
方式,简称单连锁控制,这种情况主要是布置在严禁勿喷的场所;先是感烟探测器或者感温探测器动作,管道开始排气充水,等到喷头爆破时立即喷水。二是由充气管道上的
压力
开关与火灾自动报警系统联动控制的启动方式,简称双连锁控制,这种情况主要...
喷淋泵
超压泄压阀安装后是否要调压,比如多少
压力
才会自动泄压,喷淋正常...
答:
喷淋泵
超压泄压阀当管网压力超过一定值时,就会自动泄压。自动
启泵
由电接点压力表控制,电接点压力表控制消防水泵是一种比较简单的启动方式,电接点压力表上有红色指针、绿色指针和黑色指针,黑色指针表示管网压力,红色指针表示最高压力、绿色指针表示
启动压力
,当黑色指针去到绿色指针时启动消防水泵,当...
消防
喷淋泵压力
表怎么认
答:
这个按照安装的
压力
表的数值的度数即可,一般都是0-1.6mpa或者0-2.5mpa的,也就是16kg或者25kg的,根据划分的刻度逐段度数即可,如下面的15.5kg的压力的。
消防问题
答:
喷淋泵
不会自动停止,喷淋泵会把
压力
打到泵能达到的最大值,如果喷淋泵的扬程足够大,可能会打坏管网系统及设备。所以,调试时只要泵控制柜触点动作就行,正式试验时也是点到即止,及时关泵。
请问当
喷淋
系统中一个喷头释放喷水会不会
启泵
?但一个喷头的流量这么小...
答:
喷淋泵
一般是由管道上的压力传感器来控制启动,当管道中的压力下降到某一值时就会启泵。一个喷头的流量往往是由屋顶水箱和稳压设备供给。对于
启泵压力
过大的问题,一般设安全阀防超压设施。