快速断路器的分闸时间为多少
断路器合闸时间
(精度范围)与合闸同期性,
分闸时间
(精度范围)与分闸同...
答:
两个是完全不同的概念 合闸时间是指: 合闸回路从带电时刻到所有触头都接触时刻的时间间隔 而合闸同期性,是在合闸过程中,不同触头接触时刻不是完全一致的,不同期就是指第一个接触到最后一个触头接触之间的这个间隔, 通常是要求低于2ms
分闸时间是
指:从分闸回路带电时刻到 所有触头分离时刻的时间...
断路器的分闸时间
和分闸速度的关系
答:
断路器的分闸时间
和分闸速度是成正比的。根据查询相关公开信息显示,断路器的分闸时间和分闸速度是成正比的,即当分闸速度提高时,分断时间也会相应减少,反之亦然。
高压
断路器的
固有
分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
1.
分闸时间是
指高压
断路器
执行分断操作时所需要的时间,它由两个主要部分组成:全断开时间和燃弧时间。2. 全断开时间是指从断路器开始执行分断操作到所有极的电触头完全分开的这段时间。3. 燃弧时间是指从电弧首次产生到所有极的电弧最终熄灭的这段时间。4. 分闸时间(分断时间)是指从断路器...
断路器
开断
的时间
常数
答:
您要问的
是断路器
开断
的时间
常数指的是什么?是指断路器在分闸时,电流波形从开始到完全断开所需要的时间。时间常数的大小对
断路器分闸
性能有很大的影响,时间常数越小,表示断路器分闸的速度越快,分闸能力越强。
我国规定
断路器的
额定操作循环有哪几种?具体是什么?
答:
1、自动重合闸操作循环:分——t’——合分——t——合分 ;2、非自动重合闸操作循环:分——t——合分——t——合分 ;其中:分——表示
分闸
动作;合分——表示合闸后立即分闸的动作;t’——无电流间隔时间,即
断路器
断开故障电路,从电弧熄灭起到电路重新自动接通的时间,标准
时间为
0.3S...
断路器
合
分时间
为什么不能过长也不能过短
答:
断路器
合
分闸时间
不能过长主要是考虑时间过长容易引起拉弧,并烧蚀触头,致使其失去效用,起不到保护电器的能力;不能过短则是因为断路器分闸速度太快的话,其分断的是电流峰值,这样对断路器分断能力的要求就会很高,使得断电器异常敏感,不方便用户生活。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit ...
请问500kV GIS
断路器分闸
需要的能量大还是合闸需要的能量大?
答:
应该是合闸的能量要大些,因为
断路器
在合闸过程中,不但要让动静触头完全接触(满足相应开关触头需要的自闭力和触头压力),还需要把
分闸
弹簧拉伸。分闸弹簧拉开目的是为下次分闸提供必要的能量。
请问SN10-10Ⅲ/2000
断路器的
额定开断电流,动稳定电流,热稳定电流和固有...
答:
断路器已实行无油化,SN10-10系列断路器基本被真空断路器替代,现市场鲜有。SN10-10Ⅲ/2000
断路器的
部分电气性能数据如下:1、额定开断电流:16KA 2、动稳定电流:80KA 3、热稳定电流:31.5KA 4、固有
分闸时间
:0.06s
高压
断路器的
固有
分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
2. 全开断
时间是
指
断路器
从分闸操作开始到所有电弧熄灭的整个时间过程。这个时间包括了固有
分闸时间
和燃弧时间。燃弧时间是从电弧开始产生到最终熄灭的时间。3. 因此,如果将固有分闸时间和燃弧时间相加,得到的是全开断时间,这个时间是一个更为全面的指标,反映了断路器分闸操作的全过程。4. 在实际...
断路器的
合
分时间
为什么
分的时间
和单分的时间不一样?
答:
因为一断路器分闸切断的短路电流更大,对灭弧要求更高,所以分闸时间比合闸时间更短。高压
断路器的分合闸时间
一般是包含从接到分合闸脉冲到最后触头动作到位这一个时间段。