消防水泵
选型考点解析
答:
当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑安装方式安装于消防水池等消防水源上。
消防水泵
性能消防水泵性能应满足消防给水系统所需流量和
压力
要求。零流量压力当消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力140%,且宜大于设计工作压力120%。
消防
稳压
泵
能打多少
压力
?跟什么有关系?
答:
根据《消规》,稳压
泵的
设计
压力
应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。通俗的说,就是楼顶要保持1.5公斤压力。
消防
稳压泵能打多少压力,取决于
水泵
的扬程,扬程是水泵的固有参数,与外界条件无关,水泵的叶轮直径越大,叶轮数量越多,扬程越高。常见的稳压泵扬程有...
消防水系统中
消防泵的压力
联锁值是多少?
答:
消防泵
自动
启泵压力
值应为当系统最不利点水压达到0.05MPa时的压力。《水消规》规定:稳压
泵的
设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应...
消防水泵压力
多少为正常?
答:
消防水泵
的
压力
大小与泵的类型和泵的型号有关。根据不同的标准,消防水泵的压力大小可以分为以下几种类型:根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,消防水泵出口处的压力应大于或等于2个分区设计流量,并应满足消防给水系统所需的最大工作压力。如果系统中有多个分区,则应考虑分区工作...
消防水泵
房正常水压是多少
答:
0.3~0.4mpa 这个是普通的数值 其他的要根据楼高来
计算
的,6层以内3个压
按照2014年10月的
消防
新规范,流量开关和
压力
开关的值该怎么确定_百度知 ...
答:
消火栓系统流量开关值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,
压力
开关值在50Kpa到65Kpa之间。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
如何控制自喷系统中
消防
管道动压
答:
静水压力:
消防
给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。二、静水压力 1. 不同建筑最不利点处的静水压力 2. 稳压泵 1)稳压
泵的
设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。2)稳压泵的设计压力应保持系统自动
启泵压力
设置点处的压力在准工作状态...
17层屋顶
消防
水箱稳压
泵启动
和停止
压力
多少?屋顶试验消火栓静压是多少...
答:
屋顶
消防
稳压泵一般是设置0.15mpa到0.4mpa之间的。这个一般根据具体的建筑情况,一般保证稳压
泵启动
的最低
压力
不小于满足系统最不利点的压力能满足充实水柱的扬程,最高压力一般保证下面的消火栓出口压力不超过0.5mpa的就可以(看具体的减压消火栓设置到的楼层高度)。
喷淋
泵压力
多少为正常
答:
其中喷淋
泵的
水压大小则受建筑高度的影响,也就意味着建筑层数越多,
水泵压力
越大。另外还涉及到扬程的
计算
,也就是将建筑的不利点的水柱高所产生的压力、喷淋泵最高出水数值、喷淋的高宽差以及产生的损失相加起来。另外当喷淋泵中的超压泄压阀产生的压力超出固定数值后,将会进行泄压,也就是自动
启
...
消防泵
、喷淋
泵的
扬程怎么
计算
?
答:
泵的
扬程可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一
压力
表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式
计算
(1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。(2)注意区分离心泵的...