11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启泵压力计算
稳压泵六公斤
启泵
,
消防压力
表要调几公斤启泵?
答:
一、稳压
泵启泵压力
不是要大于
消防
主泵0.07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有稳压
泵的压力
无关的,低压压力开关启泵的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不...
气压罐设定的四个
压力
控制点
答:
2)不管是喷淋系统还是消火栓系统设置稳压泵都是为了满足最不利点水压的。原理 代号都是一样的。气压罐设4个
压力
控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其
计算
方法同增压泵;P2为最高工作压力,即
启动消防泵
...
消防
低压开关一般多少公斤起
泵
,多少公斤停泵?
答:
消防
低压开关一般在3公斤(0.3Mpa)起
泵
,6公斤(0.6Mpa)停泵。
喷淋
泵
最大工作
压力怎么算
?
答:
在选型与设计时,各设备的工作
压力
必须进行全面匹配,这是确保系统安全可靠的关键。需要设计人员具备丰富的理论知识与实践经验,对系统的压力分配和损失进行准确
计算
,选择泵和管道等设备的压力参数进行科学匹配,这才能充分发挥喷淋系统的
消防
效能。下面是进一步的优质建议:首先,喷淋
泵的
选型设计要考虑系统中的各类...
消防水泵
扬程
计算
公式?
答:
消防水泵
扬程
计算
公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的
压力
,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。你现在的已知条件没办法算。泵的扬程大小还...
消防水泵
一般多少个
压力
答:
这个根据规范GB50974-2014的
消防水泵
章节5.1.6规定的是不能超过水泵的扬程的140%。也就是不能超过水泵规定的
压力
的1.4倍。叶轮安装在泵壳内,并紧固在泵轴上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有液体吸管。液体经底阀和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口与排出管连接。在
泵启动
前,泵壳内灌满被...
消防水泵
出水
压力
多少合适
答:
消火栓泵、喷淋
泵的
出口
压力
表平时为系统最不利点静水压力和最不利点到泵之间几何高差之和。最不利点消火栓处的静水压力,一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业...
水泵房
消防水泵
出水的泄压阀
压力
怎么
计算
答:
这个是系统社会自的最大工作
压力
的压力,一般是超过系统工作压力的1.3-1.5倍开启排放的
消防水泵压力
多少为正常
答:
一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。公共消防栓标准水压指水枪的充回实水柱答应经
计算
确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房或仓库,不应小于10.0m。简介 大多数消防水源提供的消防用水,都需要
消防水泵
进行加压,以满足灭火时对水压和水量...
消防水泵
扬成
怎么算
答:
hg——管网的水头损失(mH2O)hz——
消防
水池水面与最不利消火栓只高差(mH2O)技术措施上的
计算
公式为:H=(1.05—1.10)(∑h+Z+P)a. 1.05—1.10:安全系数 b.∑h管道水头损失 c.Z—最不利点处消火栓用水设备与消防水池最低水位之间的高程差 d. P—最不利点处灭火设备的工作
压力
1...