11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启泵压力计算
消防泵
一般打多少压
答:
消防泵一般打压为1.6-4.0MPa。低压消防泵为1.6MPa,中压
消防泵的
额定
压力
在1.8MPa-3.0MPa之间,而高压消防泵的额定压力一般不小于4.0MPa。消防泵广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的,只是...
消防水泵压力
多少为正常
答:
一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。公共消防栓标准水压指水枪的充回实水柱答应经
计算
确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房或仓库,不应小于10.0m。简介 大多数消防水源提供的消防用水,都需要
消防水泵
进行加压,以满足灭火时对水压和水量...
消防水泵
出水
压力
多少合适
答:
消火栓泵、喷淋
泵的
出口
压力
表平时为系统最不利点静水压力和最不利点到泵之间几何高差之和。最不利点消火栓处的静水压力,一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业...
消防泵
、喷淋
泵的
扬程怎么
计算
?
答:
泵的
扬程可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一
压力
表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式
计算
注意以下两点:(1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。(2)注意...
消防
主
泵
出水管上的压力开关的
启动压力
值是怎么确定的
答:
消防水泵
出水汇总管上设置低压
压力
开关,这个需要根据水箱的静压到水泵的压力稍微小0.5kg即可。
消防
出水干管需要安装低压
压力
开关,请问是什么样子的,需要装几个?_百 ...
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a消防栓压力开关和
消防水泵
压力开关的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就需要配置一个可调节的压力开关,香港艾伊特公司出品的GE-208正好可以符合这个要求。
启泵压力
比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的压力是可以
计算
,于是可以得到启泵压力。...
消防水泵
零流量时的
压力
和水泵吸水口最大静水压力是一样的吗?_百度知...
答:
不一样。
消防水泵
0流量的
压力
为设计工作时压力的120%-140%,最大静水压力为消防水池最高水位至喇叭口的高差,参见《建筑给水排水工程》第3版-2018,P102。这两个的大小需要比较才能确定。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。
消防泵
的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,等五个方面加以考虑。
给水管道系统工作
压力计算
方法
答:
工作
压力
的
计算
方法为确保供水安全与用户用水需求,我们需按照《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.1.10条进行严谨的计算和校核。具体包括
消防
情况下的流量和水压要求、最大转输时的流量和水压稳定性、最不利管段故障时的事故用水量和设计水压可靠性等方面。
水泵
扬程的计算方法水泵扬程是指水泵吸水池最低...
按照2014年10月的
消防
新规范,流量开关和
压力
开关的值该怎么确定_百度知 ...
答:
消火栓系统流量开关值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,
压力
开关值在50Kpa到65Kpa之间。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
消防
高位水箱稳压
泵
距主泵100米,稳压泵起泵停泵设置多少
压力
?
答:
稳压泵的停
启泵压力
值与稳压泵距
消防水泵
高差没有关系。稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出稳压泵是放在高位消防水箱旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,停泵压力设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵启泵压力计算
消防水泵与稳压泵的启泵压力
消防泵启泵压力计算