11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵启泵线手动
请问
消防
主机处于
手动
状态,
消火栓
按钮按下后应该可以
启泵
,依据是哪个规...
答:
《建规》8.4.3条第8款、《高规》7.4.6.7,临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动
消防水泵
的按钮。当消火栓控制柜是自动状态下
手动
按下
启泵
按扭,
消火栓泵
应自动启动;手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统...
请问
消防
主机处于
手动
状态,
消火栓
按钮按下后应该可以
启泵
,依据是哪个规...
答:
消火栓按钮常规需要6根线,其中两根是信号线,可就近从旁边的烟温感、手报等引来,其余4根,两根是
启泵
电源线,按下消火栓按钮启动消防泵之用,另外两根是回答灯线,
消防泵启动
后消火栓按钮上的显示灯会亮。Z1、Z2:接控制器信号总线,无极性V+、G: 24VDC 电源输入端,有极性;24VDC 由泵控制箱...
图纸上要求
消防
箱内有消防按钮,弱电图上有四根线的
启泵
按钮。此...
答:
这个是消火栓按钮,消火栓按钮就是
消火栓启泵
按钮的,报警和
启动水泵的
共4根线的。
手动
报警按钮需要2根报警线即可,带电话插孔的手动报警按钮需要增加设置跟电话线,但是安照现在规范要求的消火栓按钮不需要启泵的,只需要报警信号线2跟即可。
消防泵
配电柜在
手动
状态时,按下消火栓按钮,消防泵是否
启动
答:
2、在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室
启动水泵
和消防联动系统;二是按下消火栓按钮,在配电柜自动状态下,可以直接启动
消火栓泵
,为...
消火栓启泵线
和消火栓联动控制线一样吗?都要接消火栓按钮吗?
答:
1、消火栓系统的联动控制设计:联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制
启动消火栓泵
,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或
手动
状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动...
消防泵
控制柜平时是要调在自动还是
手动
?
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,喷淋泵等控制柜一般设置在自动状态,多线盘打开,报警菜单设置为
手动
,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了。
消防泵
顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无...
消防
按钮怎么接线几根线
答:
1、一般
消防
按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、
手动
报警按钮:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线。
消火栓
按钮有多种接法:1、带地址消火栓按钮:二根总+二根
启泵线
+二根灯线。2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线。3、也...
消防水泵
控制柜常规控制功能
答:
消防水泵
控制柜一般具备以下功能。自动
启泵
状态消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
手动启动
状态当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班。手动直接启泵按钮消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动...
消防水泵
控制柜,直接
启泵线
怎么接?
答:
小峰属龙空之轨直接去往带线。就是直接。动力贤。加加控制线动力线直接连白。交流接触器上。我哭着呢,直接接待。水风空闺了。这样的话。从消防水泵控制柜上的开关按钮,按就可以控制
消防水泵的启
停。总消防控制室的远程控制盘上
手动
控制盘上。也可以直接控制小黄水泵的气体。不瘦小房控制室。消防...