11问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀连锁停风机规范
280度
防火阀
与
风机
联动问题
答:
280度
防火阀
开点或闭点串联到控制风机的2次线回路里面 消防监视模块的2根线开点也接到280度防火阀开点或闭 关闭280度防火阀 一动作就
联锁停止风机
同时消防监视模块也收到280度防火阀关闭装态 消防监视模通过总线与 消防主机通讯 这时消防主机就收到280度防火阀关闭装态信号 (注 280度防火阀上...
消防
规范
正压送风机70度
防火阀
需要
连锁停风机
吗?
答:
需要的。不过一般不是屋顶加压
风机
,一般是地下室或者楼层内的消防加压风机,补风风机才设置这样的
防火阀
并
连锁
的。
什么情况下排
风机
管路上用70度
防火阀
答:
70度
防火阀
用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,
联锁风机
,使风机关闭;280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔...
营口天成主机
连锁停风机
公式
答:
主风道的
防火阀
与
风机联锁
控制,保护风机。有自动报警系统时防火阀接信号模块,主风道防火阀关闭时报警,联动关闭排烟风机。无自动报警系统时主风道防火阀接风机控制箱的中间继电器,联锁关闭排烟风机。把风机控制柜里的控制回路二次线路的排烟防火阀的那组短接线拆掉,从原来的这组短接点接一组线到该排烟...
排风兼排烟风机前后均设置280℃
防火阀
,需要两个都与
风机联锁
么
答:
答:1.两个风阀都要和消防模块联动,
风机
也是联动的。2.在火灾系统中这两个阀都需要。基本原理:发生火灾时,报警信号至消防控制模块启动风机排烟帮助人们逃生,为消防救援争取时间,
防火阀
在高温 作用下易容干融化,防火阀关闭,输出电控信号至消防控制模块,控制风机关闭。
...排烟
防火阀
在关闭后应直接联动控制
风机停止
。
答:
【答案】:C 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟
防火阀
在关闭后应直接联动控制
风机停止
。
280度
防火阀
的融断信号必须做吗?防火阀与排烟
风机
必须电气
联锁
吗?
答:
那是必须的
风机
开启
防火阀
打开,如果不
连锁
,风机开了防火阀控制风口,你让烟往那排,当温度升到280度 就的自动关闭,这是理解的意思 在实际点
规范
规定
排烟风机与
防火阀
之间
停风机
怎么接?我接的是防火阀常闭,一联动就跳闸...
答:
应接
防火阀
常开,消防排烟机的联动应该是:火灾时首先启动排烟机排烟,此时防火阀是常开的,当温度达280度时,防火阀自动关闭,此时联动停排烟机,也就是
连锁
将
风机
的电源切断!
防火阀
安装在什么地方?
答:
厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置
防火阀
;当有防止回流的措施时,可不设防火阀。(3)防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭,防火阀一般可采用易熔片式自动关闭,并与
风机联锁
。
通风与排烟阀门区别分析?
答:
1、排烟系统(平时排风,火时排烟管道分开设置)说明:1、此设计排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。2、防烟
防火阀
前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打开排烟,同时联动打开排烟机。3、排烟风机吸入口排烟防火阀联动风机关闭,280℃熔断
连锁风机停止
...