11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱稳压泵压力计算
消防高位水箱
和
稳压泵
、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当
高位水箱
设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静压要求时,采用气压水罐或
稳压泵
做为增压设施和屋顶
消防水箱
组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式。
消火栓
泵压力
开关选择
答:
若不设干式报警阀,则可由“
消防水泵
出水干管上设置的压力开关”与“
高位消防水箱
出水管上的流量开关”启动消防水泵。《消规》11.0.6
稳压泵
应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停
泵压力
开关或压力变送器控制 。理解:稳压泵的自动启停泵,一般由稳压泵后设置的“压力开关”或“压力变送...
低压
压力
开关作用原理是什么?怎么选型?
答:
如果有
稳压泵
,由于压力开关动作直接启动
消防水泵
,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于
高位消防水箱
对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于
高位水箱
液面下降缓慢而影响水泵启动。消防栓压力开关和消防
水泵压力
开关的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就...
水箱
如何增压
答:
如此循环以保持系统的高压状态。当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统
压力
开始下降,当降至消防贮水容积的最低水位时,停止
稳压泵
,自动开启
消防泵
灭火。 泵的工作原理 顶部消防给水的压力在火灾初期由增压泵供给,
消防水箱
出水管上设有电接点压力表,压力表设3个控制点,即上限压力值、下限压力值...
消防
喷淋工作
压力
多少
答:
消防
喷淋头最大承受水压在10MPa以上,根据现场施工工艺和喷淋质量所判断。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20018.01配水管道的工作
压力
不应大于1.2MP。各分区具体工作压力以设计图纸为准。喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1...
消防
最不利点静压是多少?
答:
仍能满足初期火灾所需的消防流量和
压力
时,可由市政给水系统直接供水,并应在进水管处设置倒流防止器,系统的最高处应设置自动排气阀;5 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于 0.10MPa;6 当
高位消防水箱
不能满足本条第 1~5 款的静压要求时,应设
稳压泵
。
消防高位水箱
的设置高度需考虑屋顶试验消火栓的高度吗
答:
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,当
高位消防水箱
不能满足静压要求时,应设
稳压泵
。如果屋项试验消火栓是由系统最不利点处的消火栓兼作试验消火栓的,其高度应考虑在
消防稳压
系统的
压力计算
中,否则按系统最不利点处的消火栓高度计算。
消防泵
房采用电接点
压力
表来
稳压
可以不?
答:
但当设置
高位消防水箱
确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h
计算
确定,但有效储水容积不宜小于150L。
消防
喷淋工作
压力
多少
答:
消防
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统
压力
式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位消防水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜