11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱稳压泵压力计算
消防
电接点
压力
表设定值
答:
消防系统的构成 消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等,
稳压泵
的启停靠电接点
压力
表来控制,电接点压力表宜设在
消防泵
的出水总管上,压力设定值应大于
高位消防水箱
的给水压力值。消火栓套装一般由消防箱、消防...
消防水箱
的加压措施是怎样的?
答:
因此,高层建筑通常设计消防水池,或利用水井、天然水源等,通过水泵及其他加压设备供水。规范规定,设有
稳压泵
、气压罐、变频调速水泵的供水设备均为临时高压供水系统,而临时高压系统应设置
消防水箱
,以保证最不利点室内消火栓和自动喷水灭火系统扑救初期火灾所需的水量和水压,达到迅速扑救初期火灾的目的。
消防
系统气压罐容积问题
答:
至于总容积V=βVxf/(1-αb)式中 V——
消防
气压罐总容积(m3)Vxf——消防水总容积,等于消防贮水容积、
稳压
水容积、缓冲水容积之和(m3)β——气压罐的容积系数,隔膜式气压罐宜为1.05 α——工作
压力
比,宜在0.5~0.9范围内取值。气压罐贮水容积和稳压水容积应满足消防给水的要求。消火栓...
低压
压力
开关作用原理是什么?怎么选型?
答:
如果有
稳压泵
,由于压力开关动作直接启动
消防水泵
,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于
高位消防水箱
对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于
高位水箱
液面下降缓慢而影响水泵启动。消防栓压力开关和消防
水泵压力
开关的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就...
消防
湿式报警阀的
压力
是多少?
答:
消防
湿式报警阀有1.2MPa,1.6MPa等系列
压力
等级。阀瓣两端压力要求为系统未启动时,系统侧的压力要大于等于供水侧的压力,当阀瓣开启时,系统的压力降不能太大,阀瓣两端的压力比值不能大于1.16。湿式报警阀的额定工作压力应符合规定的系列压力等级要求,在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要...
什么是
高位消防水箱
?
答:
2)其他建筑应设置
高位消防水箱
,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
;3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和
压力
时,市政直接供水可替代高位消防水箱。4)可不设置条件中需注意...
消防稳压泵
有什么作用?
答:
消防
稳压泵
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统
压力
式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位消防水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按...
消防稳压泵
有什么用?
答:
消防
稳压泵
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统
压力
式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位消防水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按...
楼层布局净高小于多少了可以不设置喷淋
答:
当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水
压力
不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当
高位消防水箱
不能满足上述静压要求时,应设增压设施。《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》一、室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置...
湿式报警阀的
压力
要求
答:
消防
湿式报警阀有1.2MPa,1.6MPa等系列
压力
等级。阀瓣两端压力要求为系统未启动时,系统侧的压力要大于等于供水侧的压力,当阀瓣开启时,系统的压力降不能太大,阀瓣两端的压力比值不能大于1.16。湿式报警阀的额定工作压力应符合规定的系列压力等级要求,在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要...