高位消防水箱稳压泵压力计算
消防
出水干管需要安装低压
压力
开关,请问是什么样子的,需要装几个?_百 ...
答:
如果有
稳压泵
,由于压力开关动作直接启动
消防水泵
,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于
高位消防水箱
对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于
高位水箱
液面下降缓慢而影响水泵启动。\x0d\x0a\x0d\x0a消防栓压力开关和消防
水泵压力
开关的压力设定值并不是统一的,要...
消防高位水箱
电接点为零,水箱是满的,
稳压泵
开启后
压力
表就为零,是...
答:
不是的,这个是电接点
压力
表未调节好,需要根据
稳压泵
的扬程将压力表压力上限调整为最不利点30m(上表0.3-0.4)左右 ,压力表下限调节为高层0.13-0.15左右,多层0.1-0.15左右,然后动压表针经过稳压泵启动到达上限就自动停泵,低于下限就自动启动稳压泵的。
消防高位水箱
和
稳压泵
、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当
高位水箱
设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静压要求时,采用气压水罐或
稳压泵
做为增压设施和屋顶
消防水箱
组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式。
高位消防
备用
水箱
连接的供高区消火栓管道中的
稳压泵
,安装位置(顶层或地 ...
答:
借用原来的管路即可,省下不小气力,就是电的损耗要增加。如果从顶层备用
水箱
取水,
稳压泵
放地下室原有的稳压泵的流量、扬程估计也不能够满足要求,由于有原来本身120米水的
压力
,再加上自身的养成34米,所以设计院要求泵壳承压不小于1.6MPa.意思也就是这样的意思,但同样也忽略了120米管路损耗,设计...
消防系统设置了
高位水箱
和水箱的
稳压
设备,
消防水泵
要不要设置稳压罐呢...
答:
当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水
压力
不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当
高位消防水箱
不能满足上述静压要求时,应设增压设施。你没有一个确实的工程概况不好作为决定。我个人建议你做一个
稳压泵
。可减少对主泵的伤害。
9层楼顶
高位水箱
要做
稳压
系统,应该给喷淋系统做稳压,还是给消火栓系统做...
答:
整个消防供水系统加一套
稳压泵
就可以保证系统稳压了。高规中规定:7.4.7.2
高位消防水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水
压力
。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能...
按照2014年10月的
消防
新规范,流量开关和
压力
开关的值该怎么确定_百度知 ...
答:
消火栓系统流量开关值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,
压力
开关值在50Kpa到65Kpa之间。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
稳压泵
与
消防水箱
落差多少?
答:
在确定
稳压泵
与
消防水箱
之间的落差时,需要考虑以下因素:1. 消防系统要求的最小工作
压力
:根据消防规范和设计要求,消防系统可能需要满足一定的最小工作压力,以确保喷射出的水流具有足够的冲击力和范围。2. 建筑物高度和消防系统布置:建筑物的高度以及消防系统的设计和布置可能对落差产生影响。较高的建筑...
建筑
消防
给水
稳压
系统?
答:
2
稳压泵
配合地下水池直接稳压方式稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统
压力
式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位消防水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防泵
启动时为止,须按主...
在商场等建筑物里一般设置什么
消防
系统,其工作原理如何
答:
1、按照高规和国标图集98s205的理解,稳压设备必须要求泵前有
高位水箱
或低位水池的,否则就需按10分钟来
计算稳压
罐的大小。2、稳压设备的供水能力已经不是10分钟的概念了,而使30秒。30秒后的用水就是
消防
主泵的任务了。在98s205中,有四个设置
压力
,其中有一个就是直接启动消防主泵的压力。这一思想基于两个理由:一...