消防稳压泵
的作用
答:
消防
稳压泵
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统
压力
式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位消防水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按...
消防
湿式报警阀的工作
压力
答:
消防
湿式报警阀有1.2MPa,1.6MPa等系列
压力
等级。阀瓣两端压力要求为系统未启动时,系统侧的压力要大于等于供水侧的压力,当阀瓣开启时,系统的压力降不能太大,阀瓣两端的压力比值不能大于1.16。湿式报警阀的额定工作压力应符合规定的系列压力等级要求,在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要...
消防稳压泵
和
水箱
的连接方法
答:
稳压泵
的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压大于0.15mpa。当题目告诉了消防水箱最低有效水位的高度,建筑的高度及设置了自喷,要会
计算
出稳压泵的启、停
泵压力
和消防大泵的启泵压力。采用临时高压给水系统的建筑物应设置
高位消防水箱
,设置水箱的主要目的是如果该建筑发生了...
消防水泵
启
泵压力
是指出口压力吗?
答:
不是。这个是系统管道在规范要求的结合现场实际的工作压力静压基础上调整的一个压力,一般
稳压泵
的启动压力在屋顶的时候都是设置20米左右压力启泵,40米左右停泵,泵房的需要根据
高位消防水箱
静压压力看,水箱没有水的压力就需要启泵,也就是启
泵压力
。
消防
工程稳压罐的作用是什么?它与
稳压泵
是怎么配合的?希望老师说的通俗...
答:
消防工程的稳压罐是用来调节系统
压力
不稳定的稳压用的,主要是避免压力波动的时候频繁启动
稳压泵
的功能。
消防水箱
的水经过稳压泵增压到消防系统,稳压罐是旁通并联在水泵出口后的止回阀和控制阀后端的 ,系统失水导致压力损失较小的时候,稳压罐的水会经过气囊的反向压力,流向系统,对系统产生稳压 ...
湿式报警阀的额定
压力
是多少?
答:
消防
室内采用临时高压消防给水系统,即灭火时需要启动
消防泵
,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求,说明需要设置有消防泵。1、在以下3种建筑情况当中必须设置
高位消防水箱
:第一种情况:高层民用建筑 第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑(火灾...
湿式报警阀的工作
压力
是多少?
答:
消防
二级耐火等级的多层住宅建筑要不要设
高位消防水箱
?
答:
当室内消防用水量大于25L/s,经
计算
消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3;多层住宅最不利点处的静水
压力
不宜低于0.07MPa;当
高位消防水箱
不能满足多层住宅不宜低于0.07MPa要求时,应设
稳压泵
。因此多层住宅只要设计了临高压给水系统,就需要设置,最不利点达不到7米高程还有设稳压泵 ...