高压开关分闸时间规定是多少
选
高压断路器
时,校验热稳定的短路计算
时间
为( )。
答:
【答案】:B 《3~110kV
高压
配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第4.1.4条
规定
,验算导体短路电流热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的
断路器
全
分闸时间
。当主保护有死区时,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。验算电器短路热效应的计算时间,宜采用后备...
高压断路器
的固有
分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
3. 因此,如果将固有
分闸时间
和燃弧时间相加,得到的是全开断时间,这个时间是一个更为全面的指标,反映了
断路器分闸
操作的全过程。4. 在实际应用中,全开断时间对于评估断路器的性能非常重要,尤其是在应对短路故障时,需要断路器能够在
规定
的时间内完成分闸操作,以确保电力系统的安全稳定运行。
断路器
合
分时间
的定义及其测量的目的
答:
合闸操作中第一极触头接触瞬间起到随后的
分闸
操作中所有极中弧触头都分离瞬间的
时间
间隔。合闸操作之前,首先要检查该
断路器
已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。它包括:断路器两侧隔离
开关
均已在合好后位置,断路器的各主、辅继电保护装置已按
规定
投入,合闸能源和操作控制能源都已投入。各位置...
高压开关
特性试验
分合闸时间
答:
高压开关
特性试验过程当中,
分合闸
的
时间
需要看一下,这样的高压是有多高,根据参数来判断分合闸的时间。因为这个时间的调整,需要看电压的高低来进行时间参数更改。
如何保证
断路器
电流过零点
分闸
答:
(1)正常情况下人为的分合
闸断路器
,对线路进行人为的断电或者维修。此时的电流为正常负荷电流。按负荷计算即可。(2)当线路故障时(例如:短路),断路器自动进行分合闸动作,此时的电流应按 照短路电流进行计算。短路电流大小决定持续存在
时间
长短。2、
断路器分合闸
要点:(1)分闸速度 由于分闸速度...
断路器
的通讯抑制
合闸是
什么?
答:
5 平均分闸速度 m/s 1.1±0.2 1.1±0.3 1.1±0.3 6 合闸弹跳时间 ms <2 7 分、合不同期性 ms <2 8
分闸时间
ms <100 9 分闸时间 ms <60 10 主回路直流电阻 μΩ ≤60 ≤60 ≤20 11 动静触头累积允许磨损厚度 mm 3.0 为满足真空灭弧室对机械参量的
要求
,保证真空
断路器
...
施工现场临时用电安全技术规范
答:
2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的
规定
进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的
要求
。3、每个电气设备必须做到“一机一
闸
一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,做到防雨...
什么是
高压断路器
的断口耐压测试?
答:
高压断路器
断口耐压测试:指断路器在正常
分闸
状态,对断路器断口两端施加一定的工频电压持续一
分钟时间
,以检验高压断路器耐受线路瞬间高电压的能力。一般10kV的断路器工频耐压测试电力
标准是
48kV/min,35kV断路器测试标准是95kVmin。高压断路器:它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当...
断路器
合
分时间
为什么不能过长也不能过短
答:
断路器合
分闸时间
不能过长主要是考虑时间过长容易引起拉弧,并烧蚀触头,致使其失去效用,起不到保护电器的能力;不能过短则是因为
断路器分闸
速度太快的话,其分断的是电流峰值,这样对断路器分断能力的
要求
就会很高,使得断电器异常敏感,不方便用户生活。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit ...
请问,一般的漏电保护器多长
时间
漏
多少
电会跳闸,
答:
②额定漏电动作
时间
是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。③额定漏电不动作电流 在
规定
的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电...