水压试验国家标准

如题所述

水压试验是在给水或排水工程完工前必不可少的一道程序哦,它是指给管道中用加压泵施加以设计压力的水压,再检查有无泄漏等,以确保施工质量。

(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。
(2)各出水口进行出水测试。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
1)试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。
2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。
3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。
4)升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。
5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-25
按照国家相关施工规范,标准的水压试验应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:

1、将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;

2、管道充满水后,进行水密性检查;

3、对系统加压后,加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10分钟;

4、升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察各接口部位是否有渗漏现象;

5、稳压1小时后,再补压至规定试验压力值,15分种内,压力下降不超过0.05Mpa为合格。一些装修队在做水压试验时,想方设法减短时间或降低测试压力,都是不负责任的表现,都会留下一定的隐患,因此水压试验切不可大意。

拓展资料:

水压试验,在日常中应用广泛,水压探伤、小型阀门、压力容器、各种金属和非金属管材的耐压和爆破测试 ;各种石油工具的水压强度和密封性能测试 ;压力仪器仪表的压力检测和校订;消防水带和灭火器等消防器材的耐压和爆 破测试。

主要技术参数:

1. 适用介质:水、液压油等大多数液压介质
2. 适合温度:-45℃~120℃
3. 驱动动力:压缩空气(0.7MPa以下,1Nm3/min)
4. 压力范围:0-700MPa,(常用压力范围0-700MPa)
5. 压力精度:±1%F.S
6. 流量范围:0~40L/min
7. 可实现压力的无级调节
8. 系统全部采用无焊连接,方便拆卸,重复使用,安全可靠。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-25
按照国家相关施工规范,标准的水压试验应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:1、将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;2、管道充满水后,进行水密性检查;3、对系统加压后,加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10分钟;4、升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察各接口部位是否有渗漏现象;5、稳压1小时后,再补压至规定试验压力值,15分种内,压力下降不超过0.05Mpa为合格。一些装修队在做水压试验时,想方设法减短时间或降低测试压力,都是不负责任的表现,都会留下一定的隐患,因此水压试验切不可大意。