为什么中性点不接地系统两相接地短路和两相相间短路电流电压波形一样
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-15
因为不接地系统零序不流通,接地电流都等于等值电源除以正序负序等效电阻之和,根据复合序网图就可以看出来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FSFM87F8SMP2vP2772.html
其他回答
第1个回答 2019-02-28
利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障点电流减少,提高自动熄弧能力并能自动熄弧,保证继续供电。
第2个回答 2018-11-29
对于电路来说,都是相间短路。
本回答被网友采纳
相似回答
中性点不接地系统
中,同一点发生
两相短路与两相短路接地
两种故障时,故 ...
答:
两项短路的附加阻抗为负序阻抗,两项接地短路的附加阻抗为负序和零序的并联
,但是这是中性点不接地系统,零序阻抗为无穷大,相当于断路,所以当零序趋于无穷时,负序和零序的并联就为负序阻抗,那么根据正序等效定则,i=u/z,两个故障电流大小是相等的。