稳压泵的启停是通过电接点压力表来实现的,消防泵的启停是通过联动系统来实现的(有的系统设计的时候也有用到稳压泵运行超时启动消防泵),稳压泵是用来维持系统压力在一定范围的,消防泵是用来保证火灾时用水量和水压的。平时系统有压降时只启稳压泵,火灾时两者没有一定的先后启动顺序,如果系统中压力稳定,联动信号(如消火栓箱内启泵按钮)会直接启动消防泵,如果联动信号未到达前,系统中压力有降到下限以下,则稳压泵将先启动(消防泵启动后会联动稳压泵停止)。气压罐是利用空气在不同压力下体积变化大于水(压力下降时空气膨胀,占用系统更大空间)来减缓系统中水量减少水压下降过快的,可以减少稳压泵启动频率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PSMMS72qS.html
其他回答
第1个回答 2011-04-10
稳压泵先启动,在先启动的泵达到最大极限的时候第二个泵就会自动启动,这样很方便。气压罐只是起到一个
第2个回答 2011-04-09
稳压泵
维持压力,压力无法保证时启动水泵,气压罐是通过它本身的
电接点压力表
来启停的,比如在压力表上设置2-4公斤压力,那么当系统低于2公斤压力时稳压泵自动启泵,当压力高于4公斤时自动停止,不知道明白不??
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-04-09
稳压泵
维持压力,压力无法保证时启动水泵
相似回答
请教:喷淋泵和喷淋
稳压泵的
工作原理。当喷淋管网压力不足或火灾发生时...
答:
当你喷淋管网压力不足,低到一定程度时候(小范围),稳压泵就启动,来维持一定的压力
。但是系统工作之后,管网压力不足(大范围),那就需要启动主泵了,这一套系统都是联动的。稳压泵和主泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用...