答:
解:负载为三相对称,因此
中性点
电压为零,中性线
电流
为零。电源的线电压Us=380V,则电源相电压为Usp=380/√3(V)。每相负载阻抗为:Z=Z1+Z2=14+j10+2+j2=16+j12=20∠36.87°(Ω)。因此,负载相电流为:Ip=Usp/|Z|=(380/√3)/20=19/√3=10.97(A)。负载相电压为:Up=Ip...
变压器
中性点电流
怎么
计算
答:
接地变压器中性点电流取决于中性点带的负荷
。1、接地变压器中性点通过消弧线圈接地时,中性点电流取决于消弧线圈的电流(即需要补偿的网络电容电流,一般按2小时运行)。2、接地变压器中性点通过小电阻接地时,取决于单相接地时短路保护的跳闸电流(或电阻阻值,一般按10秒运行)...
变压器
中性点
零序
电流
如何
计算
?
答:
1、用三角函数方法计算 2、用向量方法计算
这是一个工程上常用的方法,用电流表分别测量出A、B、C三相电流的大小,根据测出的电流值按比例,画出三相得向量图,如下右边的向量图,用平行四边形的方法把B、C相电流向量平移,如下右边的向量图中的红色向量,然后连接O点和C相电流的头,这线段就是零序...
...A相
电流
5A,B相电流7A,C相电流9A,问
中性点
的电流是多少?
答:
先各相抵消掉5A,得0A,2A,和4A。2A和4A相差120度,画个图可以看出,两者的矢量和为2根号3,约3.4A。这就是中线
电流
。
电气工程-
中性点
不接地系统及电容
电流计算
答:
计算其有效值时,
我们得到:Ik = 3 * Uρ * ω * Co
这个数值是正常运行时单相电容电流的三倍,体现了故障条件下的电流动态。在发电机G中,这种影响更为显著。由于其作为电源的特性,它不仅要承受自身的B相和C相电容电流IBG和ICG,还要补偿从故障点流回的电容电流。发电机出线端的零序电流实际上...
发电机三个绕组尾部相连,
中性点
为什么
电流
为0来?百思不解,有推导公式么...
答:
中性点电流
等于三相电流之和,即Io=Ia+Ib+Ic,三相电流大小相等互差120度,即Io=Ia∠0º+Ia∠120º+Ia∠240º=0(向量之和为零),所以中性点电流为零。
负载作星形接地的三相电路中,通过
中性点
的
电流
等于什么
答:
这是三相四线制中性点接地系统,负载作星形连接时,通过中性点的电流等于三相电流的相量和。因此,当三相电流对称(三相电流的大小相等)时,
中性点电流
等于零。三相电流的大小相差越大,中性点电流越大。
Yyn0接线负载不对称时的
中性点
电压和
电流
怎么算?
答:
中性
线
电流
=三相线电流之和 中性线电压=中性线电流x中性线阻抗
计算
三相四线制供电系统中,中线
电流
的经验公式
答:
在三相四线制供电系统中,三相负载的不平衡,不仅使配电变压器损耗增大降低了出力,而且使各相电压不平衡,增加了配电线路损耗,这不仅对电气设备的运行和安全极为不利,同时又增加了运行成本。由于三相负载不平衡会造成
中性点
位移。使中性线上的
电流
不为零,所以中性线上的电流大小即可直接反映三相负载的不...
中性点
不接地的系统单相接地
电流
怎么
计算
答:
2017-06-03
中性点
不接地单相对地短路的故障
电流
怎么算 1 2011-08-27 怎样求中性点不接的的电力系统发生单相接地时的接地电容电流 7 2009-09-10 如果中性点不接地系统发生单相接地时,电压和电流向量怎么变化。 26 2011-01-05 中性点不接地系统,单相接地时其他两相电流如何变化? 3 2014-12-09 中性点不...