11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋稳压泵的启泵停泵压力的计算
消防
稳压泵的
设计
压力
是怎么确定的
答:
在图集98S205(消防增压稳压设备选用及安装)中有明确讲解:P1为最不利点消防所需的压力,P2为消防
泵启动压力
,Ps1为稳压泵启动压力,Ps2为
稳压泵的停泵压力
。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上...
全自动
稳压泵
如何调节水压
答:
2.p1=12m, 则稳压泵停泵压力p2=p1/0.8=15m
。稳压泵设计压力应保持系统自动启泵压力设置点在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,增加值宜为 0.07~0.1MPa消防水泵启泵压力P=p1+高位消防水箱最低水位与消防水泵高差一(7~10),即p:12+93.5+3.5一(7~10)=99~102m之间。
为什么消防
稳压泵启动
后电接点
压力
表的指针反而会下降?
答:
电接点压力表的上限:稳压泵的停泵压力=稳压泵的启泵压力/0.8,即P2=P1/0.8
。电接点压力表的下限:稳压泵的启泵压力应大于(15-稳压泵轴线与最不利给水点处的高差),且应大于等于(消防水箱最高有效水位与稳压泵轴线的高差 7米水柱);即P1>15-h;且P1≥H(稳压泵轴线标高与消防水箱最高有效水位标...
消防
稳压泵
(消防工程师学习时遇到的问题) 1) ps2 ps1 p2 p1与消防...
答:
1)PS2 PS1 P2 P1 是气压罐设定的四个压力控制点。气压罐设置是防止稳压泵频繁
启动的
。动作关系:如:建筑发生火灾,
喷淋
动作出水,气压罐内储水量减少,压力降低,当压力从PS2降至PS1时,
稳压泵启动
,当压力继续降低到P2时,消防泵启动,此时稳压泵停止。p1为气压罐最小设计工作压力,P2为
水泵启动压
...
...消防
稳压泵的
流量和扬程如何选取?稳压罐的
压力
P1、P2、PS1、PS2调 ...
答:
稳压泵启动压力:
P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa)稳压泵停泵压力
:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)稳压泵流量:Q ≤...
稳压泵
六公斤
启泵
,消防
压力
表要调几公斤启泵?
答:
07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有
稳压泵的压力
无关的,低压压力开关
启泵的
是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;...
消防低压开关一般多少公斤起泵,多少公斤
停泵
?
答:
消防低压开关一般在3公斤(0.3Mpa)起泵,6公斤(0.6Mpa)
停泵
。
消防
稳压泵
设计P0=0.38MPa,PS1=0.41MPa,PS2=0.5MPa表示的是什么...
答:
在正常工作状态下(即不发生火灾),稳压泵使系统自动
启泵压力
设置点处的压力在0.41MPa和0.5MPa之间,即低于0.41时稳压
泵启动
,达到0.5时停泵。假设真的发生了火灾,系统的压力会一直下降(因为这时水灭火设施开始出水,
稳压泵的
流量已经无法补充系统的用水量),下降到0.38时,稳压
泵停泵
(这时消防...
消防高位水箱
稳压泵
距主泵100米,稳压泵起
泵停泵
设置多少
压力
?
答:
稳压泵的
停
启泵
压力值与稳压泵距消防水泵高差没有关系。稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出稳压泵是放在高位消防水箱旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,
停泵压力
设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。
稳高压消防系统单设稳压泵不设气压罐的话,
稳压泵的启停压力
设多少
答:
在
喷淋稳压泵
出水管上接电接点
压力
表,稳压泵在楼顶的话
启停
设0.5/1.5就行,稳压泵和大泵在一起的话要看楼高多少,压力开关是放在报警阀上面的,是
喷淋泵
用的,不是稳压泵用的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
稳压泵和喷淋泵的压力关系
喷淋稳压泵启泵压力
喷淋管稳压泵打多少压力
稳压泵喷淋消防栓压力多少
喷淋泵启泵压力
喷淋稳压泵打不上压
喷淋稳压泵启动是正常吗
家用稳压泵的压力设置
稳压泵压力正常是多少