答:
一、民用建筑工程防雷施工中,
屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右
,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属...
屋面
女儿墙防雷怎么做
?
答:
四。
本项目的防雷建议1.如采用的铝塑板上层铝板壁厚大于0.65mm,建议利用屋面铝板做接闪器
。2.
如铝板厚度达不到要求,则须敷设人工接闪带
。麻烦事屋面铝板作为金属物还应与接闪带可靠连接。更麻烦的是你说的现场已经施工完才想到防雷
女儿墙
上安装
避雷
针的间距是多少
答:
无女儿墙的的平顶房屋,
其宽度小于20m时,只在屋顶上附设避雷带,宽度大于20米时,加装明装连接条,间距不大于20m(三类建筑)
。符合避雷网格尺寸的大小。 《建筑防雷规范》GB50057-94中规定首次雷击的雷电流参数:一类—200KA;二类-150KA;三类-100KA。 国际电工委员会标准IEC61312“雷电电磁脉冲...
如何装
避雷
措施
答:
(
1、沿女儿墙,屋脊,屋面,四周等采用Φ12热镀锌尖状圆钢作避雷小针,高度为350mm,间距为2500mm
,设置避雷小针时,先要保证四角.用Φ12热镀锌圆钢明敷在屋顶女儿墙上连接各避雷小针.屋顶所有金属管道、设备均与接闪器可靠连接.做法详见<<建筑物防雷设施安装>>(99D501-1)p2-09 2、明敷Φ12热镀...
在有大理石做顶面的
女儿墙
上
怎么做防雷
,主要是防雷支撑怎么弄,_百度...
答:
可以采用扁钢焊接避雷小针的方式,
用25×4mm的热镀锌扁钢平敷在女儿墙上,上面焊接12的圆钢作为避雷小针,间隔3.5m一根
。 固定点可以选择女儿墙内。 会多花点扁钢。
屋面
女儿墙
上有不锈钢围栏的情况下
防雷
接地
怎么做
?
答:
建筑物原有的接闪器必须接地。屋面
女儿墙
上的不锈钢围栏应与引下线焊接连通,焊接处应平滑无毛刺,焊接后进行防腐处理。或者用不小于16mm2多股铜导线与
避雷
带连通。
建筑房顶
防雷
引上线至
女儿墙
要用几条
答:
第三类
防雷
建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的
避雷
网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本
规范
附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网...
防雷
接地屋面
女儿墙
明装接多高
答:
规范
里说的是引下线的固定支架高度不小于150不是屋面避雷带的支架高度,但是
女儿墙避雷
带的固定支架高度按照图集是100的高度,99D501-1里面2-09图集
防雷
接地中的
女儿墙
指的是什么
答:
不上人的
女儿墙
的作用除立面装饰作用外,还固定油毡。女儿墙的高度取决于是否上人,不上人高度应不小于800mm,上人高度应不小于1300mm。有混凝土压顶时,按楼板顶面算至压顶底面为准;无混凝土压顶时,按楼板顶面算至女儿墙顶面为准。一般情况下
防雷
接地都会沿着女儿墙四周铺设,把雷电导入地下。
民房
防雷
标准是多少
答:
防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、
女儿墙
或屋脊上装设
避雷
带或避雷针,当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。防直击雷装置的引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋,但应符合本章第12.8.6条的...
1