11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器分合闸时间标准
过流整定和短延时是什么意思啊?
答:
tr是过载长延时整定的
时间
。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
高压真空
断路器分合闸
线圈烧坏,原因有哪些?
答:
分合闸
线圈设计时都是按短时通电而设计的。分合闸线圈的烧毁,主要是由于分合闸线圈回路的电流不能正常切断,至使分合闸线圈长
时间
通电造成的。一、分闸线圈长时间通电的原因 1.分闸电磁铁机械故障线圈松动造成
断路器分
闸时电磁铁芯位移,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁。或是<SPAN>由于铁芯的活动冲程过小,...
高压真空
断路器分合闸
线圈烧坏,原因有哪些?
答:
分合闸
线圈设计时都是按短时通电而设计的。分合闸线圈的烧毁,主要是由于分合闸线圈回路的电流不能正常切断,至使分合闸线圈长
时间
通电造成的。一、分闸线圈长时间通电的原因 1.分闸电磁铁机械故障线圈松动造成
断路器分
闸时电磁铁芯位移,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁。或是<SPAN>由于铁芯的活动冲程过小,...
过流脱扣器的tr和Isd是什么意思?
答:
tr是过载长延时整定的
时间
。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
电流整定值与短路短延时整定值的区别是什么?
答:
tr是过载长延时整定的
时间
。角是什么意思? 望能详细回答,谢谢!_百度知...
答:
整步表顺时针转动,表示待并侧频率较快,逆时针转动表示待并侧频率较慢。转动的速度表示频率相差的大小,指针不动表示两侧频率相等。指针停留的位置表示两侧相位相差的角度。正确的合闸位置应该是:指针顺时针缓慢转动至12点处合闸。但是因为从手动合闸到
断路器
触头闭合有一个“固有
合闸时间
”,所以我们要在...
断路器
显示错误
答:
也会使
断路器分
、合闸速度降低。4、断路器本体调整不良 断路器的超行程偏大、触头压力过大、触指抱得过死将分闸速度降低;缓冲器效果不同、机械传动系统有卡涩等会影响断路器的分、合闸速度。容易产生的错误判断 断路器的分、合闸速度与其固有分、
合闸时间
及分、合闸同期间有着一定的联系。一些现场修...
对
断路器
的控制回路有哪些基本要求?
答:
(4)对于
断路器
的
合闸
、跳闸状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号。(5)跳闸、合闸命令应保持足够长的
时间
,并且当跳闸或合闸完成后,命令脉冲应能自动解除.因断路器的机构动作需要有一定的时间,跳合闸时主触头到达规定 位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的固有...
电气倒闸基本步骤【变电运行电气倒闸误操作分析】
答:
例如:在判断
断路器
是否合闸成功时,运行人员不能仅凭断路器合闸的声音来判断,还应观察信号指示灯是否变化,观察电流表数据的变化,检查
分合闸
指示牌是否与设备状态一致。如果有计算机后台遥控操作,还要观察后台断路器图形指示颜色的变换,电流的变化情况,综合判断断路器的真实位置,避免出现判断错误导致人为误操作事故的发生。
为何
断路器合闸
时要求最低
分
闸电压?
答:
2.避免电弧:
断路器合闸
时,可能会产生电弧现象。电弧是由电流在断开或接通电路时产生的气体放电现象。电弧会产生高温和高能量,可能对设备和人员造成危害。通过要求最低
分
闸电压,可以减少电弧的产生和持续
时间
,降低电弧对设备和人员的危害。3.稳定电网:电网是由多个电源和负载组成的复杂系统。在断路器...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉