11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱稳压泵压力计算
消防稳压泵
的设计
压力
是怎么确定的
答:
在图集98S205(消防增压稳压设备选用及安装)中有明确讲解:P1为最不利点消防所需的压力,P2为
消防泵
启动压力,Ps1为
稳压泵
启动压力,Ps2为稳压泵的停
泵压力
。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上...
高位水箱
内的
稳压泵压力
是2公斤,那地下室管道的压力是多少?
答:
高位水箱内的稳压泵压力是2公斤,那地下室管道的压力是2公斤加高二者之间的液位差,计算公式如下,
地下管道压力(公斤)等于2加液位高度米乘0.1
。
全自动
稳压泵
如何调节水压
答:
1.
稳压泵
设计压力应保持系统最不利点消火栓在准工作状态上静水压力大于0.15MPa,即启
泵压力
p1>15一
高位消防水箱
最低水位至最不利点消火栓几何高度,p1>15一(93.5—89.1)=10.6m,符合要求。同时,根据《国家建筑标准设计图集15S909--(消防给水及消火栓系统技术规范)图示》说明,p1还应大于高位消防水...
算消防
供水所需
压力
答:
水泵扬程(米水柱)=20(估算充实水柱所需压力及管道水头损失)+22.8+0.45+H(消防水池深度)
这中估算方法较正确,我在实际设计中经常这样快速估算的。
消防高位水箱稳压泵
距主泵100米,稳压泵起泵停泵设置多少
压力
?
答:
稳压泵
的停启
泵压力
值与稳压泵距
消防水泵
高差没有关系。稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出稳压泵是放在
高位消防水箱
旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,停泵压力设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。
消火栓
稳压泵
扬程与
压力
开关启动的压力值
答:
答:稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。●稳压泵启
泵压力
P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01 h1——
消防水箱
最低水位与最不利点消火栓的静高差(m)。h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。◆简化
计算稳压泵
启泵压力P1也可取0.15 MPa。●稳压泵停泵压力...
消防稳压泵
能打多少
压力
?跟什么有关系?
答:
根据《消规》,稳压泵的设计
压力
应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。通俗的说,就是楼顶要保持1.5公斤压力。
消防稳压泵
能打多少压力,取决于水泵的扬程,扬程是水泵的固有参数,与外界条件无关,水泵的叶轮直径越大,叶轮数量越多,扬程越高。常见的稳压泵扬程有...
高位水箱稳压泵压力
正常是多少?
答:
0.2到0.4兆帕。住宅区和一般办公楼的用水
压力
通常在0.2到0.25兆帕之间,而高层建筑和厂区的用水压力则会更高,在0.3到0.4兆帕之间。
高位水箱
的
稳压泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的
压力
稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足
消防
用水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
消防
水的工作
压力
是多少
答:
其中:P1为气压罐最低工作
压力
点或气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其
计算
方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动
消防泵
的压力值。按下式计算: P2 =(P1 + 0.098)÷αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动
稳压泵
;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压...