11问答网
所有问题
当前搜索:
通风管道抗震支架设计规范
抗震支架规范
要求
答:
抗震支架规范
是指在建筑物地震中发挥作用的一种重要设备。
抗震设计
烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时,宜采取抗震动措施;直线长度大于100m时,应采取抗震动措施。需要设防的室内给水、热水以及消防
管道
管径大于或等于DN65的...
抗震支架规范
要求
答:
抗震支架
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震
设计规范
》:第1.0.4条(强条)规定
抗震设计
烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 第3.1.6条条文说明规定了需进行抗震设防的内容:①悬吊
管道
中重力大于1.8kN的设备;②DN65以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于0.38㎡...
抗震支架规范
答:
接下来给大家介绍一下
抗震支架
的
规范
要求1、对位于抗震支架设防烈度为6的地区除甲类建筑以外的机电工程设施,可不作抗震计算。2、如果室内给水、热水、消防
管
的直径,需要设置大于或等于DN65、抗震支架应设置在与8章的要求一致时,悬吊固定。3、机电设备不应设置在可能导致其使用功能发生嘹碍等二次灾害的...
设计抗震支架
系统有哪些要求?
答:
设置抗震支架之后,机电系统可以做到:小震不损 、中震可修 、大震不倒。组成
抗震支吊架
的所有构件应 (1)采用成品构件(注意:是成品,而非现场拼凑);(2)连接紧固件的构造应便于安装;(3)抗震支吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算。
抗震支架
国家执行标准
答:
第5.1.4条 防排烟风道、事故
通风
风道及相关设备应采用抗震支吊架。第5.1.5.4条 重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架。第6.1.1条 内径大于或等于25mm的燃气管道应进行
抗震设计
,
管道抗震支架
的...
风
管抗震支架规范
要求
答:
第一步、风
管抗震支架
测量、锚栓定位 主要是测量所要安装的风管规格及风管底距楼板的高度,来决定全螺纹吊杆的长度、上下两根横梁槽钢的长度、加劲槽钢的长度及斜撑槽钢的长度,确定膨胀锚栓的位置。第二步、风管抗震支架主吊的安装 根据1测量出的相关数据进行材料的切割下料,槽钢切割完后须在切口处喷...
通风管道抗震支架
SM2<0.38是什么意思
答:
这个应该是对
抗震支架
的应用范围,意思就是说不需要用抗震支架。具体来自《建筑机电工程抗震
设计规范
(GB-50981-2014)》部分条文解读第3条3.16第3款:矩形截面面积大于等于0.38平米和圆形直径大于等于0.7m的风
管
系统;该部分内容全文如下:3 设计基本要求 3.1.6 对重力不大于1.8KN的设备或吊杆计算...
抗震支架
长度要求
答:
4.内径大于等于 60mm 的电气配管及重力大于等于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽;5.防排烟风道、事故
通风
风道及相关设备;6.吊杆长度小于 300mm 的悬吊
管道
可不进行
抗震设计
。此设计范围内是必须执行的,
规范
内的强条。
抗震支架设计
要求:1.每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架 2.当两...
多大风
管
需要安装
抗震支架
?
答:
直径大于200的高度超过5米的风
管
就要安装
抗震支架
了,但是一般6级抗震烈度的场地是不需要考虑抗震问题的,7级以上就要严格考虑地震加速度了。
谁能说说,排烟
管道
需要设置
抗震支架
么?
答:
要。根据GB50981-2014《建筑机电工程
抗震设计规范
》5.1.5条的要求,是要设置的,而且是黑体字,属于强制性条文。请采纳谢谢
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
通风管道抗震支架规范要求
通风管道抗震支架安装规范
抗震支架设计规范50981
抗震支架设计规范要求
通风管道支架怎么计算
通风风管抗震支架规范
风管抗震支架设计规范
抗震支架规范要求
通风空调抗震支架规范要求