11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱稳压泵安装图
消防
水箱稳压泵
连接图
答:
如上图连接方式的。
消防
稳压泵
接稳灌与主
水泵安装图片
答:
上面就是我画的
水箱
和
稳压水泵
以及稳压罐的连接图
如图 消防
高位水箱稳压泵
进水是从轴下方的园孔内进还是从横侧面(90度...
答:
这个
稳压泵
是从下面的泵体连接口进水的,一端进水另一端出水;
水泵
轴的紧固螺栓掉下来是因为水泵反转导致的,正传的话,螺栓是越转越紧的。水泵泵体也就是下面大的部分应该有水泵转向的方向指示的。
稳压泵
与消防是怎么连接的
答:
消防稳压泵是和稳压罐连接后并联在水箱自流稳压管路上的。具体的我发过
图片
。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他类似问题2016-08-29 消防工程排水,消防水泵和稳压泵怎么
安装
? 2016-08-23 消防稳压泵和水箱的连接方法 5 2018-05-01 消防
水箱稳压泵
连接图 2016-10-22 消防稳压泵接...
消防
高位水箱
和
稳压泵
、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
高位水箱
需要有进水口(不小于32),排污口(不小于50),溢流口(不小于65),出水口(
稳压泵
的至少1个,消火栓自流稳压1个。如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点...
请问谁有屋顶消防流量开关
安装
示意图,以及
稳压泵
的安装示意图...
答:
流量开关
安装
在屋顶
水箱
出水自流
稳压
管路上即可。
建筑消防给水
稳压
系统?
答:
1
稳压泵
配合
高位水箱稳压
方式系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式...
高屋顶消防
水箱
,
稳压泵装
在底屋消防水池处,屋顶消防水箱和消防管网怎么...
答:
这个消防
水箱
自流
稳压
管还是屋顶连接环网,连接水箱的单独下来一根稳压管到稳压装置入口。这个消防水箱在屋顶的,自流稳压管直接从水箱出来到屋顶消火栓环网并设置阀门止回阀即可,止回阀前端设置三通分支一路直接到泵房稳压装置的入口连接稳压装置即可。
消防压力开关
安装图
?
答:
条文规定流量开关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,流量开关设置在一定流量值范围内,当
高位水箱
水位降至一定压力时,由压力开关辅助启动,这样能实现直接启泵双保险。亦可实现互锁。为实现减少误动作,流量开关和压力开关(当火警时水箱内水位或
稳压泵
不能支持消防用水量时,高位水箱出水管压力下降设定值时...
高位水箱
的
稳压泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高位水箱与稳压泵连接图
屋顶水箱稳压泵安装图
水箱稳压泵安装示意图
高位水箱稳压泵分别是
消防水箱和稳压泵安装图
稳压泵的气压罐安装图
高位消防水箱图示解析
楼顶稳压泵的连接示意图
消防屋顶稳压罐和喷淋连接图