11问答网
所有问题
当前搜索:
185电机用多大铜芯电缆
185
kw
电机用
多粗
电缆
?
答:
185KW三相异步电动机额定电流约330A,
一般配用3*150铜芯电缆
,传输距离远的话(超过50米),电缆线径适当放大。
185
千瓦
电机用多大铜芯电缆
答:
又或者是两条3x95mm2的电缆来并联进行使用
。185千瓦它的额定电流是在380a,假如使用铝线的情况下要用240的线,假如要用铜线的情况下就要使用150的线。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以220伏电压,就是最大承受功率。如4平方的铜芯线,乘以8等...
...星三角启动。离变压器400米,用3X150平方
铜芯电缆
可行?
答:
压降公式 △U=PL/CS
185
KW*400M/77*150㎡ 740000/11550=6.4% 压降在国标7%以内。完全苻合要求。可以用。这个
电缆
必须达到:全部参数是国家标准才行。许多奸商,只有部分参数达到国标,就冒充国标的了。
185
千瓦的
电动机
,距电源200米,请问
需要多大
的
铜芯电缆
?具体的公式计 ...
答:
S=PL/C△U=
185
X200/77X5=37000/385=96.1mm²分析,如果供应这台
电动机的
变压器容量足够大,800KVA及以上,高低压配电系统线路的质量好,任何时候电压都不低于额定电压,可以用95mm²
铜芯电缆
。如果供应这台电动机的变压器容量不大,800KVA以下,高低压配电系统线路的质量不怎么好,电压有可...
185
千瓦的
电动机
,距电源200米,请问
需要多大
的
铜芯电缆
?具体的公式计 ...
答:
可用2条95
铜电缆
并联为其送电。实际上不用算从
电机
铭牌上查出额定电流然后对照导线载流量表选导线即可。用变频器、软启动、Y/△启动、自耦变压器降压启动均可。如是线绕转小的电机还可以用频敏电抗器启动。
185
千瓦
电机用
什么样
电缆
答:
你好!配电室 与负荷距离不远,可以选用95平方
铜芯电缆
,
电机
最好用变频 软起动 。
185
kw
电机用多大铜芯电缆
距离40米?
答:
185
kW的
电机用多大
的
铜芯电缆
取决于电机的运行特性,以及距离是否会影响负载。一般情况下,185kW的电力电机使用25mm²或35mm²的交流电缆将满足要求,只要其距离不超过40米。如果距离超过40米,则必须考虑电阻等因素,因此可以提高导线尺寸以减少电阻,例如50mm²或以上。
185
KW
电机
,660V,距离250米,请问
用多大电缆
合适
答:
看工作环境和现场要求来定。一般选3+1芯电缆的话,280A电流时明敷
铜芯电缆
不能低于120mm2,穿管铜芯电缆不能低于150mm2,常年工作温度控制要求高的场合选择
185
mm2以上的铜芯电缆。
185
kw的静压桩机,200米电缆,
需要多粗的铜芯电缆线
,请写明计算公式,160k...
答:
185
kW的运行电流计算:I=185/1.732/0.38/0.75(
电动机的
功率因数估计值)=374.8(A)查表,240平方毫米的
铜芯电缆
在空气中的长期允许载流量为440A,而185平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许载流量为375A。选择240平方毫米的铜芯电缆符合导线选择原则。请自行决策。同样计算160kW的运行电流为324...
185
千瓦
电机
配线1o米左右软起配
多大
线?
答:
185
千瓦
电机
额定电流约350A,配95mm²
铜芯电缆
方可使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
185KW电机用多大铜芯电缆
185千瓦用多大铜线
380V185kW的电机电流
185kw电机用多大的电缆
380v185kw用多大电缆
185kw电机用多大铜电缆线
185千瓦用多大铜芯电缆线
185千瓦电机用多大铜芯电缆
185kw变频器用多大电缆