35kv高压计量互感器好坏
JDZXW-35电压
互感器
如何测试
好坏
?
答:
JDZXW-35电压互感器是
35KV
户外用的干式电压互感器,三只为一组,由户外环氧树脂浇注而成。测试JDZXW-35电压
互感器好坏
有三种方法:一是用兆欧表测量一次对二次对地绝缘电阻;二是自己做数据测量;三是对其做三倍频试验。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器,在核电站和能源...
JDZXW-35电压
互感器
如何测试
好坏
?
答:
二是自己做数据测量,产品较稳定JDZXW-35电压互感器是
35KV
户外用的干式电压互感器,三只为一组,由户外环氧树脂浇注而成。测试JDZXW-35电压
互感器好坏
有三种方法;三是对其做三倍频试验。我今年两处项目都是采购的保定冀中电力的JDZXW-35电压互感器:一是用兆欧表测量一次对二次对地绝缘电阻,带一只消谐...
我们的
35KV的
电压
互感器
次级输出的电压不平衡,是什么原因造成的?这会影...
答:
电压互感器阻抗很大,不会影响上级用户
。不过,如果是计量用的,上级用户或质量监督局会定期强制检定、计量你的互感器。
怎样判断电流
互感器
的
好坏
答:
好坏
测量方式 先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路工作,电流
互感器
输出直接接5A电流表,用钳表测母线的实际电流,对比电流表的电流,知道互感器的倍数乘以电流表应与钳表差不多,误差太大就是有问题。第一种方法 针对
高压
电流互感器:电流互感器的二次回路中只能带很小的阻抗,因此在正常工作时趋短...
导致
35KV
电压
互感器
烧毁的原因有哪些?
答:
35KV
电压
互感器
爆炸一般是由于内部过电流引起发热所致。(1)由于谐振或其他原因,PT上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在Tv上并转化为热能,使其长期发热。破坏绝缘,压强增加到一定程度时便发生爆炸。(2) 由瞬间高幅值过电压引起的过电流。幅值达到一定程度的过电压会造成...
如何检测电流
互感器
的
好坏
答:
2、退磁检查 电流
互感器
在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。3、准确度检查 互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器...
35kv
电流
互感器
如何选择?
答:
3、电流
互感器
量程的选择,一次电流一般为测量回路负荷电流的1.5-2倍,对于负荷波动大或冲击负荷,一次电流一般为测量回路负荷电流的4-5倍。多级次电流互感器,不同功能的级次,可以采用不同的变比,保护用级次额定一次电流可为正常负荷电流的2-5倍,测量、
计量
用级次额定一次电流宜取正常负荷电流的1...
请教环网配电柜
高压计量互感器
经常烧坏是什么原因?
答:
电压
互感器
经常烧坏是因为谐振导致过电压和过电流(电压谐振和电流谐振)使一次设备的绝缘损坏;另外发生较多的还有二次发生短路使之烧毁。1、绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大电流;2、过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;二次短路也会导致;3、熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除故障过流...
35KV
电流
互感器
如何选择
答:
RB,包括1k欧电阻和电容,应该是
互感器
内部的。你这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传感器了,输出是毫伏级的电压信号。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组...
35kV
电压
互感器
电阻用万用表怎么测量?
答:
35千伏电压
互感器
电阻,如果没有接入电路中,就可以直接用万用表来测量。用万用表的电阻挡,选择好档位,就可以直接测量了。若接入到电路中,就不能用万用表来测量了。