11问答网
所有问题
当前搜索:
快速断路器的分闸时间为多少
高压
断路器合闸
所需要
的时间
,
分闸
所需要的时间,一般的都
是多少
,这个方...
答:
高压
断路器的分合闸时间
一般是包含从接到分合闸脉冲到最后触头动作到位这一个时间段。从最初的多油断路器到少油断路器到空气断路器再到六氟化硫断路器、真空断路器,分合闸动作时间逐步缩短。但是分合闸时间特别是分闸时间并非越快越好,因为分闸速度越快,切断短路电流的非周期分量越大,要求的灭弧性能...
VEP-12 真空
断路器分合闸时间
,求具体值!
答:
分闸时间
30-50毫秒,合闸时间50-70毫秒
环网柜
断路器分闸时间
小于等于
答:
小于等于40、13。
断路器分闸时间
小于等于40、13,断路器合闸时间小于60、14。
断路器是
指在正常回路中能够不频繁关合电流,并具有一定的过载和短路保护能力的装置。
ABB有比vd4更快的真空
断路器
吗?开合
时间是多少
答:
VD4就是ABB的产品呀,您说的更快是概念,是分合时间,还是?
断路器的分合闸时间
国家标准里面都有详细的规定和要求。VD4的合闸时间:55-67ms;分闸时间:33-45ms
低压塑壳断路器和万能式
断路器的分合闸时间
参数
是多少
,请制造厂的DX...
答:
传统塑壳
断路器
以手动操作来讲,时间以ms计算,一般差不多几十ms,每种产品及生产厂家都不一样的;万能式的电动分储能和电动快速两种,储能式的一般为30--75ms,电动
快速的
大约合闸时间要120ms左右吧,全
分闸时间
以几十ms计算吧,以上是个大概时间,希望对你有帮助吧 ...
德力西电气的
断路器分合闸时间是多少
?
答:
什么型号的
断路器
?中压的还是低压的,断路器型号不同,合闸时间和
分闸时间
也有比较大的差异。下面以德力西中压断路器如ZN63系列做以简单说明:合闸时间:35-~70ms; 分闸时间:20-~50ms。
请问SN10-10Ⅲ/2000
断路器的
额定开断电流,动稳定电流,热稳定电流和固有...
答:
1. SN10-10Ⅲ/2000
断路器的
额定开断电流为16kA。2. 其动稳定电流为80kA。3. 热稳定电流为31.5kA。4. 固有
分闸时间为
0.06秒。
断路器的
额定电流和开断
时间
如何计算?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断
时间
(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣
器的
整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
灭磁开关
分合闸时间
标准
答:
一般0.2秒。灭磁开关是指用于
快速
降低励磁回路中的电流的开关。灭磁开关
的分合闸时间
标准通常由具体的规范来确定,一般为0.2秒,也可以根据不同的应用场合来调整。分合闸指的是指在电力系统中经人操作,
断路器
由分闸位置转为闭合位置,断路器由合闸位置转为断开位置,同时注意用电安全。
断路器的
固有
分闸时间
答:
分闸时间是
指
断路器
在合闸位置时,从主回路电流达到过电流脱扣
器的
动作值时刻开始,到所有各极弧触头完全分离的时刻之间的时间间隔。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
真空断路器分闸弹跳时间
35kv断路器合闸时间是多少
110kv断路器分闸时间
断路器的合闸时间一般为
合闸线路过电压开关时间
最大分闸时间
隔离开关用什么符号表示
开关的过流分闸时间
断路器分合闸速度标准