快速断路器的分闸时间为多少
断路器的
固有
分闸时间
答:
分闸时间是
指
断路器
在合闸位置时,从主回路电流达到过电流脱扣
器的
动作值时刻开始,到所有各极弧触头完全分离的时刻之间的时间间隔。
家用漏电保护器一般用多大的?
答:
漏电动作分断时间:据齐家网专家介绍,该项参数指的是当线路出现故障时,到漏电保护器检测并跳
闸的时间
,从原则上来说,时间当然是越少越好,但因为流过人体电流越大,对人体的伤害也越大,所以建议选择30mA。漏保的动作时间:市面上漏电保护
器的
动作时间主要
分为
三种,其一
是快速
型,要求动作时间不能...
断路器
额定电流和开断
时间
怎么确定?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断
时间
(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣
器的
整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
断路器分闸时间是
什么
答:
合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接到主触头接触这段时间,
断路器的分闸时间
包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有
分闸时间是
指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧...
断路器分闸时间是
什么
答:
断路器的分闸时间是
指从接收到分闸命令开始,到灭弧触头刚刚分离这段时间。这一固有分闸时间可以在相关手册中查找。合闸时间和分闸时间之间的间隔是衡量断路器操作性能的一个参数。不同类型的断路器具有不同的分合闸时间,但都要求能够
快速
动作。合闸时间是从断路器操动机构合闸线圈接到主触头接触开始的...
27.5kV真空
断路器的分
,
合闸时间
要求
是多少
答:
分闸时间
小于等于45mS 合闸时间小于等于60mS 平均合闸速度0.63m/s 平均分闸速度1.51m/s
真空
断路器的
额定操作顺序O—0.3s—CO—180s—CO 是什么意思?
答:
O代表
分闸
,C代表合闸,CO代表合分操作,分闸后0,3秒可以迅速分合一次,主要是为了考虑重合闸合到短路线路后能够迅速断开,180s为
断路器
储能
时间
,表示断路器在前一段操作后,弹簧被释放,必须要重新储能后才能继续执行下一个分合操作。
断路器
合
分时间
的定义及其测量的目的
答:
合闸操作中第一极触头接触瞬间起到随后
的分闸
操作中所有极中弧触头都分离瞬间的
时间
间隔。合闸操作之前,首先要检查该断路器已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。它包括:断路器两侧隔离开关均已在合好后位置,
断路器的
各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸能源和操作控制能源都已投入。各位置...
请问10kV系统真空
断路器
全分断
时间是多少
?
答:
断开时间:从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头全部分开瞬间为止的这一段时间,分闸速度要求在0.95~1.2m/s,燃弧时间:从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间为止的时间,产生电弧的时间与通断电压和负载电流有关,所以时间不太确定 我查了我电站的10KV通断试验:
分闸时间
A相21.3 B...
问一个很傻的问题:正常运行时,
断路器
处于合闸位置还是
分闸
位置?
答:
而12kV、24kV
断路器
储能
时间
一般在15秒左右。在断路器合闸弹簧储能后断路器可以进行一次合闸操作,合闸之后有两点,1)
分闸
弹簧自动储能,2)合闸弹簧在储能电机带动下储能。当储能结束后,断路器处于静止状态,等待控制信号输入(接下来的控制信号可能是分合或者分合分),回答完毕!