消火栓
按钮线路接法是什么?
答:
1、一般
消防
按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、
手动
报警按钮:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线。
消火栓
按钮有多种接法:1、带地址消火栓按钮:二根总+二根
启泵线
+二根灯线。2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线。3、也...
如果
水泵
打到自动状态,
消防
主机打到
手动
状态,这种情况下水泵可以采取...
答:
压力开关是安装在湿式报警阀上的,他只是个信号反馈装置,在湿式报警阀阀瓣被水流冲开水力警铃报警的时候压力开关会有一个反馈信号反馈到报警主机,如果这个时候主机和控制柜都在自动状态,主机就会发出信号
启动
喷淋泵。如果只是控制柜在自动,而主机在
手动
,即使有压力开关信号
水泵
也是起不来的 ...
消防水泵
控制柜,直接
启泵线
怎么接?
答:
打开
消防水泵
控制柜的盖板,并将控制柜的总电源断开。在控制柜内部找到直接
启泵线
的接线端子。根据消防水泵的型号和接线规范,确定直接启泵线的接线方式。通常情况下,直接启泵线应该与电源线路分开接线,且采用绝缘良好的电线进行接线。将直接启泵线的接线端子与
水泵的启动
器或者接线盒内的对应端子连接,...
消火栓启泵
按钮四根线怎么接?
答:
消火栓按钮常规需要6根线,其中两根是信号线,可就近从旁边的烟温感、手报等引来,其余4根,两根是
启泵
电源线,按下消火栓按钮启动消防泵之用,另外两根是回答灯线,
消防泵启动
后消火栓按钮上的显示灯会亮。Z1、Z2:接控制器信号总线,无极性V+、G: 24VDC 电源输入端,有极性;24VDC 由泵控制箱...
消火栓泵启动
方式有几种
答:
3、
手动启泵
:主要包括“消防控制室远程手动”和“现场手动”。(1)远程控制:消防室的远程手动,即多线控制盘。这个功能通过直接手动控制单元实现,直接手动控制单元的启\停按钮应通过专用线路与
消防水泵
的现场控制柜连接。但由于多线控制盘也是通过直接连线消防水泵控制柜的电气控制启泵,因此必须消防水泵...
...可自动或远程
手动启动
和停止
水泵
,是否正确?
答:
【错误】
消防泵
组电气控制柜在自动状态下,可自动或远程
手动启动水泵
,多线控制盘远程停止水泵。在手动状态下,可通过控制柜启/停按钮启动、停止水泵。
关于
消防水泵的启动
方式
答:
消防水泵的启动方式有以下几种:1、多线盘控制。多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制
消防水泵启动
与停止。2、消火栓起泵按钮。消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制。电接点压力表控制消防水泵是一种...
关于
消火栓泵
的
启泵
及停泵问题?自认大神的可来赐教。
答:
只有有管理权限的人员根据火灾扑救情况确定
消防水泵
的停泵。5、
消火栓泵
控制柜上的
手动
控制按钮打在手动时,就切断了外部一切信号,所以规范规定,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动
启泵
状态,这也是强条。手动按钮必须在现场才有效,多线控制盘的操作也是必须在水泵控制柜自动状态下才行。相信我的...
...
消火栓启泵
按钮按下时是否应该启动
消火栓泵
?依据是什么规范的条文...
答:
消防主机处于
手动
状态,消火栓启泵按钮按下时是否应该启动
消火栓泵
?要看有没有设计消火栓按钮直接
启泵线
,如果接有直接启泵线,泵控制又在自动状态,泵就会启动,没有什么应该不应该,设计说了算。
手动
报警按钮和
消火栓
按钮有什么不同分别穿几根线
答:
通俗的讲:消火栓
启泵
按钮按下去向主机报火警的同时可以启动
消防水泵
,并能接收泵运行的反馈信号。
手动
报警按钮,按下去只向主机报火警,有报警电话插口。手报穿两根信号线,需要电话插口还要另穿两根电话线。消报两根信号线必须的,启泵和反馈要看用的是哪家产品什么型号。一、消火栓按钮主要安装在消火栓箱...