消防
主机处于
手动
状态,
消火栓
按钮按下后应该可以
启泵
,依据是哪个规...
答:
1、建筑设计防火规范 GB50016-2014,8.4.1的第13款和8.4.3。临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动
消防水泵
的按钮,当消火栓控制柜是自动状态下
手动
按下
启泵
按扭,
消火栓泵
应自动启动;手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。2、自动消防炮灭火系统技术规程 CECS245-2008,7.2.1。火灾报警...
消防泵
和喷淋泵到底是应该设成
手动
还是自动?
答:
设为
手动
,万一火灾是来不及的,
消防泵
和 喷淋泵 电控箱 上必须设置自动。消防泵 的启动方式是在每层 消火栓 处设置有
消火栓启动
按钮、喷淋泵的启动是 湿式报警阀 压力开关 启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范 且 消防泵 和 喷淋泵 在消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现...
消防主机及
消防泵
日常正常运行时应该处于
手动
还是自动状态
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,喷淋
泵
等控制柜一般设置在自动状态,多线盘打开,报警菜单设置为
手动
,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了
消防
多
线启动
是在自动还是在
手动
状态下
答:
理论上讲是打在自动模式。但实际上都是在
手动
模式,防止设备误报警误操作
启动消防泵
。这样管网随时有憋爆的危险。所以说还是打在手动模式。
消防泵
和喷淋泵到底是应该设成
手动
还是自动?
答:
消防泵
的启动方式是在每层消火栓处设置有
消火栓启动
按钮、喷淋泵的启动是湿式报警阀压力开关启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范且消防泵和喷淋泵在消防监控室设置有
手动
/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换 参考资料:火灾自动报警系统设计、施工规范 ...
请问
消防水泵
如果是
手动
状态,消防主机能否远程
启动
?
答:
不行,必须把
消防水泵
打到自动模式,消防主机才能远程
启动
消防
控制
水泵的
控制柜需要设置成
手动
状态吗
答:
消防
控制
水泵的
控制柜需要有
手动
自动转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不会启动的,自动状态下需要
消火栓
按钮或者压力开关联动
启泵
,手动状态时需要手动控制启动按钮启动。为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统...
喷淋
泵手动启动
规范
答:
11.0.5
消防水泵
应能
手动启
停和自动启动。 11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。 11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接
启泵
按扭; 2 消防控制柜或控制盘应...
消防水泵
电源在
手动
状态下能连锁
启动
,为什么还必须设置在自动状态...
答:
3、 柴油机
消防水泵
应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。4、柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动
启泵
的要求。5、 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。四、备用泵设置消防水泵应设置备用泵,...
消火栓
按钮线路接法是什么?
答:
1、一般
消防
按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、
手动
报警按钮:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线。
消火栓
按钮有多种接法:1、带地址消火栓按钮:二根总+二根
启泵线
+二根灯线。2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线。3、也...