11问答网
所有问题
当前搜索:
烟感安装距离规范标准
烟感
探测器
安装标准
有哪些要求?
答:
4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的
安装间距
,不应超过10m;点型
感烟
火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;5
烟感
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口...
室内防火
规范
里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
感烟
探测器的
安装间距
不应超过15m,探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。根据《火灾自动报警系统设计
规范
》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器一般由感温元件、电路与报警器三大部分组成。以感温元件不同分为定温式、差动式、定...
烟感
多少平米一个
答:
5、安装的位置应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个广播的
距离
不大于 25 米,走道内最后一个至走道末端的距离不应大于 12.5 米。结语:上文就是关于烟感多少平方一个的解答了,通过文章我们知道了更多的消防
烟感安装
的知识,对于消防,着重点还是在于预防,如果真的发生了火灾,那么就会造成很大...
烟感
器离梁应该多大
距离
答:
1、
烟感
探测器
安装间距
一般为直径15米,温感探测器安装间距一般为直径10米。2、设于走道的烟感探测器安装间距一般为15米,温感探测器安装间距一般为10米。3、探测器离墙壁、梁边水平距离不小于0.5米。4、探测器周围0.5米,不应有阻碍专物。5、探测器至空调送风口水平距离不小于1.5米,至属多孔...
烟感
探头
安装距
棚顶不应大于多少公分
答:
不得小于50mm 火灾探测器的
安装
⑴ 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列
规定
: ①探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不小于0.5m; ②探测器周围0.5m内,不应有遮挡物; ③探测器至空调风口边的水平距离,不小于1.5m, 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,。
烟感
布置的
距离
一般
多远
答:
这个GB50116-98《火灾自动报警系统设计
规范
》中对
感烟
探测器的保护半径有
规定
,假定现在房间高度是6-12米,屋顶坡度小于15°,那
烟感
的保护半径可以达到6.7米,烟感之间的直线
距离
的话,最大距离就可以达到半径×2,就是13.4米。这是按距离来布置的,不过布置烟感一般的都按照面积来进行计算的。一般...
烟感
的覆盖范围是多少
答:
另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。每个
烟感
应该按保护半径来计算,
规范
有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米吧,以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域,另外走廊
距离间距
不超过十五米即可。
烟感
离灯最远不得超出多少
距离
答:
不低于50cm(最短
距离
有限制),
规范
《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013。
烟感
的探测
距离
是多长
答:
按照
规范
来的话,也就是保护半径正常为5.8米,最大6.7米。见下表,规范《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013.pdf 以上表格是指顶棚无大梁(梁超过600mm)或地面无高大靠近顶棚之类的阻隔。
消防
烟感
需多少面积装一个?
答:
另外一个要考虑影响
感烟安装距离
的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。走廊
烟感
按照要求GB50116
规范
在宽度4米...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感与梁布置间距规范
烟感与送风口的距离
烟感报警器安装距离规范
走廊烟感安装距离规范