11问答网
所有问题
当前搜索:
空气开关进线端烧焦
先简单的问问,
空气开关进线
口频繁的烧坏,各种牌子都用过!店里主要用...
答:
进线口频繁烧坏,说明是进线口接触不良。要将
空开的进线
口的螺丝在放入导线后尽量拧紧才是。用以下方法接线,进线口就不会烧坏:进线口进线是一根电线,可以剪几个两厘米长的粗铜导线,将进入线放入后,再加几个两厘米长的裸铜导线,把进线口的洞塞满,再拧紧螺丝,就不会因过热而烧坏了。
家用进户线用16平方铝线
空气开关
火线烧坏咋回事?
答:
多数是铝线端子接触不良所引起,尤其是铝线表面外露尚无处理极易氧化妙碍导电性能。其次包括铜鼻子制作及
空开
紧固端子要求不达标……建议尽量采用铜导残替代。
空气开关进线
处老是烧?谁给分析原因………
答:
肯定是连接问题,接触不良,这地方一定要上紧,必要时候压接接
线端
子
空开
烧
进线
火线正泰断路器63A?
答:
这种情况是很少发生的,估计是安装时导线没插进
空开进线
端子的接线口内,不受端子约束,只是与端子有一般的接触,或导线剥头太短(或插入过深)的缘故端子压住了导线绝缘皮,分担了端子对导线线芯的压力,使得端子与导线的接触面积过小,并且有较大的接触电阻,使得端子局部过热而熔化。
空开
总闸
进线
端口零线总是烧坏?
答:
如果没有漏电的情况下,零线烧的厉害的话,那就是零线回流电流过大!如果零线的截面积不够大的话,就会出现零线发热,零线的接线点容易烧坏。
...且空气总开关也
烧焦
,而且其他
空气开关
也有点发热,这是线路有问题还是...
答:
都有可能。是电流过大了。如果用电器的总功率不大,那就是线路故障。这是要及时处理的,否则很容易造成火灾。
店里用3相电,安的4线
空气开关
40A的。3火线没问题,就是从外面接进来的...
答:
如果那四根线是一样粗细的话)。假如电流强度超过40A的动作电流,用不着等到零线
烧焦
它就已经跳闸了。另外,那根零线的容量应该放大,同样粗细的线,回到 零线上的电流强度比其它三根线上的高很多——也就是电流不平衡。想要安全不出问题,建议
进线
使用10平方的电线,
空气开关
换大一点的。
空气开关
前进线发热是什么原因
答:
主要是接触不良所致,因为接触不良容易打火,不断地打火容易发热,导致恶性循环,最后烧毁接线柱。你可以清除氧化层,重新扭紧螺钉即可。
空开
总是烧出线端,10天前才换过空开又烧了。就是宿舍生活用电,没有大...
答:
如果用手背触碰觉得发热,那是线太小了,得更换线缆。如果没有发热,那
进入
下一步。3、线不发热,那说明就只是接线处发热,这有可能是线与接线端子处氧化严重,电阻增大引起发热,可根据接线余留长度,重新剥接一个新的接线,并且打磨
空开
接线端子,保证接线良好,并且在接好后涂上黄油,防止氧化。
空气开关
周围有
烧焦
了的味道但是开关没有跳闸是怎么回事?
答:
以下是我的回答,希望对你有所帮助。最近总是有朋友说:“家里的闸不跳,每次跳闸都是跳的电表下口的
空气开关
。”还有朋友向我求助:我家电表空气开关总跳闸,漏电开关又不跳是怎么回事?一个配电箱里,如果漏电开关是主开关(不是最后一级),那么任何一个支路有漏电,都会导致主开关跳闸。但是主...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接线端子烧焦原因
空气开关下端线烧糊了
空开输出端电线烧焦
空气开关上方烧焦
空开上端火线经常烧
电闸接线处烧焦
断路器进线口被烧焦
空开上端线烧糊了有事吗
空开上线烧什么原因