11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱稳压泵压力计算
高位水箱
的
稳压泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的
压力
稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足
消防
用水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
高楼
消防
水压多少合适
答:
不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;就是说一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。随着
消防
安全管理的规范和完善,由原先的人为观察到仪器准确客观的记录将成为必然趋势,国外的应用已经非常普遍。适用于这个场合的产品可以用消防栓
压力
记录仪、压力表等。
消防
喷淋系统
稳压泵压力
怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指
稳压泵
,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。工作原理 当
消防
管网的(喷淋、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。相关规范 我国现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范...
消防高位
补水气压罐补满
压力
的情况下罐体里面能装满水吗?
答:
高位消防水箱
的稳压装置(稳压罐)>系统启动
压力
的0.07-0.15Mpa,压力在这个范围内。1、
稳压泵
就是水泵,但不需要太高的压力和流量(小泵)①、单吸泵 ②、外壳、叶轮和主要部位都要不锈钢 2、稳压泵流量不小于泄露流量(1%-3%,不小于1L/s)和系统自动启动流量 3、稳压泵流量不能大于灭火系...
17层屋顶
消防水箱稳压泵
启动和停止
压力
多少?屋顶试验消火栓静压是多少...
答:
屋顶
消防稳压泵
一般是设置0.15mpa到0.4mpa之间的。这个一般根据具体的建筑情况,一般保证稳压泵启动的最低
压力
不小于满足系统最不利点的压力能满足充实水柱的扬程,最高压力一般保证下面的消火栓出口压力不超过0.5mpa的就可以(看具体的减压消火栓设置到的楼层高度)。
高层住宅的
高位消防水箱
静水
压力
究竟应为多少
答:
仍能满足初期火灾所需的消防流量和
压力
时,可由市政给水系统直接供水,并应在进水管处设置倒流防止器,系统的最高处应设置自动排气阀;5 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于 0.10MPa;6 当
高位消防水箱
不能满足本条第 1~5 款的静压要求时,应设
稳压泵
。
消防
静压和动压要求规范
答:
5 当
高位消防水箱
不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设
稳压泵
。7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作
压力
不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。7.2.10 火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s...
消防泵
管道
压力
标准是多少
答:
公共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经
计算
确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房或仓库,不应小于10m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m,其它建筑,不宜小于7.0m。
消防泵
管道使用...
高位消防水箱
的设置应满足水系统最不利点处的静水
压力
?
答:
不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求
压力
确定,但最小不应小于0.10MPa;5 当
高位消防水箱
不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设
稳压泵
。
恒压无塔供水系统中水内
压强
都设的多少
答:
2、使气压水罐内始终储有30秒消防水量。利用气压水罐所设定的P1、P2、Ps1、Ps2运行压力,控制 水泵运行工况,达到增压和稳压的功能。P1为最不利点消防所需压力(MPa),P2为
消防泵
启动压力(MPa),Ps1为
稳压泵
启动压力(MPa),Ps2为稳压泵停
泵压力
(MPa)三、恒压无塔供水设备运行控制全过程 根据
计算
求得...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
稳压泵下置计算公式
消防稳压泵的设计压力
起泵压力值计算
屋顶水炮稳压泵启泵压力多少
消防水泵的压力要怎么计算
消防低压压力开关怎么计算
稳压水罐的压力是多少
稳压泵流量计算举例
稳压泵的设计压力解析