11问答网
所有问题
当前搜索:
高压开关分闸时间规定是多少
德力西电气的
断路器分合闸时间是多少
?
答:
什么型号的
断路器
?中压的还是低压的,断路器型号不同,合闸时间和
分闸时间
也有比较大的差异。下面以德力西中压断路器如ZN63系列做以简单说明:合闸时间:35-~70ms; 分闸时间:20-~50ms。
高压断路器
的固有
分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
1.
分闸时间是
指
高压断路器
执行分断操作时所需要的时间,它由两个主要部分组成:全断开时间和燃弧时间。2. 全断开时间是指从断路器开始执行分断操作到所有极的电触头完全分开的这段时间。3. 燃弧时间是指从电弧首次产生到所有极的电弧最终熄灭的这段时间。4. 分闸时间(分断时间)是指从断路器...
高压断路器
的固有
分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
固有
分闸时间
:空载分闸时间 全开断时间:带负荷分闸时间=空载分闸时间+燃弧时间
问一个很傻的问题:正常运行时,
断路器
处于合闸位置还是
分闸
位置?
答:
原因:断路器额定操作顺序O-0.3s-CO-180s-CO,意思是
断路器分闸
,在0.3秒后进行合分操作(合闸后马上分闸),再经过180秒后再进行一次合分操作。而12kV、24kV断路器储能
时间
一般在15秒左右。在
断路器合闸
弹簧储能后断路器可以进行一次合闸操作,合闸之后有两点,1)分闸弹簧自动储能,2)合闸弹簧在...
高压
试验中大型设备为什么
分闸
后需放电5~10分钟?
答:
高压
试验中大型设备为什么
分闸
后需放电5~10分钟?电容器放电时的电流强度与放电
时间
成反比.因为电容量较大,短时间将电放完则放电时电流太大,容易损坏设备.故限制放电电流就需要放电时间很长。
灭磁
开关分合闸时间标准
答:
一般0.2秒。灭磁
开关是
指用于快速降低励磁回路中的电流的开关。灭磁开关的
分合闸时间标准
通常由具体的规范来确定,一般为0.2秒,也可以根据不同的应用场合来调整。分合闸指的是指在电力系统中经人操作,
断路器
由分闸位置转为闭合位置,断路器由合闸位置转为断开位置,同时注意用电安全。
高压断路器
的固有
分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
3. 因此,如果将固有
分闸时间
和燃弧时间相加,得到的是全开断时间,这个时间是一个更为全面的指标,反映了
断路器分闸
操作的全过程。4. 在实际应用中,全开断时间对于评估断路器的性能非常重要,尤其是在应对短路故障时,需要断路器能够在
规定
的时间内完成分闸操作,以确保电力系统的安全稳定运行。
10kv真空
断路器
的参数有没有
标准
答:
GB 11022,GB 3906,GB 1984这三个
标准是
中压
开关
的主要标准。开距、超程由产品厂家提供,参数根据选用的真空灭弧室变化。合、
分闸时间
与操作过电压和直流分量有关,标准只提供时间和直流分量的对应关系,具体能做到什么程度看生产厂家的技术水平。有些厂家能做到15ms多一点,有些厂家需要65ms左右。弹跳...
高压开关
特性试验
分合闸时间
答:
高压开关
特性试验过程当中,
分合闸
的
时间
需要看一下,这样的高压是有多高,根据参数来判断分合闸的时间。因为这个时间的调整,需要看电压的高低来进行时间参数更改。
什么是
高压
真空
断路器
的平均合闸和
分闸
速度
答:
平均
分闸
速度
高压
真空
断路器
的分闸速度一般而言速度越快越好,这样可以使首开相在电流趋近于0前2~3ms时能开断故障电流;否则首开相不能开断而延续至下一相,原来首开相变为后开相,燃弧
时间
加长了,增加了开断的难度,甚至使开断失败。但分闸速度太快,分闸的反弹也大,反弹太大震动过剧亦容易...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器固有的分闸时间
断路器的全分闸时间包括
开关特性试验分合闸时间
220kV隔离开关分合时间
真空断路器全开断时间
断路器分合时间标准
开关分合闸时间标准
220kv开关动作时间