七氟丙烷
安全使用要求是什么呢?
答:
1、七氟丙烷可用于扑救A 、B、C 各类火灾
。2、能安全有效地使用在有人的场所。3、因不含导电介质, 亦可用于扑灭电器火灾,灭火后不留痕迹无须清理。4、灭火浓度低,气体施放迅速,灭火速度快。5、无色无味无毒,对比其他常见气体更安全。6、对臭氧层的耗损能值(ODP)为0 7、灭火后不留任何残留...
七氟丙烷灭火
系统的设计要求有哪些?
答:
1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍
。2)固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其他灭火浓度可按《气体灭火系统设计规范》(GB 50370—2005)附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按附录A中表A-2的规定取值。附录A中未列出的,应经试验...
采用
七氟丙烷灭火
系统对房间有哪些要求?
答:
需要做七氟丙烷灭火的房间要求有围墙结构承受内压的允许压强不宜低于1200 Pa , 能做泄压装置,防护区内最低环境温度不应低于-10℃
。防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口,防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭。用于疏散的门必须能从防护区内打开。七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物...
七氟丙烷灭火
器是如何灭火的?
答:
42年,符合环保要求
。七氟丙烷是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂,它无色无味,低毒不导电,不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏,能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾。储存空间小临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存。
做柜式
七氟丙烷
的保护区最大范围是多少?
答:
根据
气体灭火
系统设计
规范
GB50370-2005: 3.2.4 防护区划分应符合下列规定: 3 采用预制灭火系统(柜式
七氟丙烷
)时,一个防护区的面积不宜大于 500 m ,且容积不宜大于 1600 m 。条文解释:对预制灭火系统,其防护区面积和容积的确定是通过大量的工程应用实践而得出的。七氟丙烷(HFC-227ea/...
采用
七氟丙烷灭火
系统对房间有哪些要求
答:
要求很多 根据《
气体灭火
系统设计
规范
》3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa。3.2.10 防护区的最低环境温度不应低于-10℃。6.0.1 防护区应有保证人员在30s 内疏散完毕的通道和出口。6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警...
做柜式
七氟丙烷
的保护区最大范围是多少?500平方,容积不超过1600立方_百 ...
答:
预制
七氟丙烷气体灭火
系统的保护面积最大500平方米,容积不超过1600立方米;管网七氟丙烷气体灭火系统的保护面积最大是800平方米,容积不超过3600立方米。
仓库
七氟丙烷气体灭火
设计浓度是多少
答:
实际上这是充装的上限,但是一般设计时需要考虑充装后系统压力需要满足
规范
要求。所以充装药剂不能过高。(钢瓶含
七氟丙烷
+N2,其中七氟丙烷是用于灭火,N2是系统的推动力,如果七氟丙烷充的多,那么氮气就充的少,
气体灭火
时压力就下降的快,无法达到喷头最低压力要求。)因此一般90L钢瓶充装70~75KG药剂...
你知道哪些关于
七氟丙烷
对
灭火
的知识?
答:
七氟丙烷
自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、
气体灭火
控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制...
七氟丙烷
围护结构承受内压的允许压强是多少?
答:
回答:不宜低于1200 Pa。根据《
气体灭火
系统设计
规范
》GB50370-2005:3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于 1200 Pa。3.2.7 防护区应设置泄压口,
七氟丙烷
灭火系统的泄压口应位于防护区净高的 2/3 以上。也就是说承压能力不能低于1200MPa,且规范对保护区的压力过高给过处理措施,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
七氟丙烷气体灭火设计规范
柜式七氟丙烷灭火装置规范
七氟丙烷气体灭火规范最新
配电室七氟丙烷配置规范
七氟丙烷喷头安装要求
七氟丙烷灭火剂规范
七氟丙烷消防规范
七氟丙烷规范标准最新
七氟丙烷灭火系统标准规范