13千瓦的潜水泵需要多大的
铜芯线?
答:
13千瓦额定电流约26A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择6平方的铜芯电缆
。6平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约56A。天津东坡泵业解答!
用柴油机发电送电,一台三相380v
13千瓦的潜水泵
,电源要接到距离100米左...
答:
16平方4芯铝线电缆应该足够
,或者是发电机功率过小,电机直接起动电流很大,就算降压起动,电流也不小(50A附近),发电机功率应不小于35KW才能正常负载。
13千瓦的潜水泵
电机需
用多大的
线?
答:
13KW的潜水泵,额定电流大约28个左右。假设你的输电距离比较近,
用6平的电缆就够了
,如果距离比较远的话,建议选用10平的电缆。
380V
13KW
深井
潜水泵
,
电缆线长度约120米
,用6平方的国标铜线可以吗?
答:
380V、13KW深井潜水泵估计电流有26A-28A,算下120米单线电压损耗有2.5%(规定小于5%),
深井潜水泵一般是用的橡套电缆,6平方电缆安全载流量40A左右
,所以你可以放心的使用,没问题的
有一台三相380v
13千瓦的潜水泵
,电源要接到距离700米左右要用多少平方铝...
答:
8mm2
有一台三相380v
13千瓦的潜水泵
,电源要接到距离100米左右要用多少平方铝...
答:
13KW的水泵
,使用星三角启动,启动电流大约100A,如果电压降允许40V,则
电线
(来回两个长度)的电阻R<40/100=0.4Ω,铜线的电阻率ρ为17.9Ω·Km/mm2,则
需要的
截面积为S=ρ×L/R=17.9*0.2/0.4=10MM2。如果使用铝线,则需要25mm2的。以上的计算,是接电源处的电压必须保证380V的前提下...
13千瓦潜水泵
离变压器300米
需要
多么大的地埋铜
电缆
答:
一个千瓦两个电流,一个平方6个电流。
13千瓦
26个电流,3*6的就行。
有一台三相380v
13千瓦的潜水泵
,电源要接到距离100米左右要用多少平方铝...
答:
应该可以,请检查
水泵
、电机、以及所处的电网的三相电压情况,正常情况铜线4平方足够。
700米
的电缆
带动
十三千瓦
的
水泵用
多少平方的?
答:
380V,
13KW
电机运行电流26A,每百米电压降是0.5V,700米降几伏影响很小,应该使用4平方铜线或6平方铝线。
一台
13千瓦
扬程110米
潜水泵用
变压器就在井边用多少平方的铜线
答:
13千瓦的
电机到变压器的线用6平方毫米的线比较合适,用4平方毫米的线也可以用。