答:
办法:热继电器都有复位开关。建议检测一下这个热继电器下面的设备。是设备电流过大导致
。钳下设备的电流,看有没有超过设备的额定电流。马达跳电的话说明受力比较大了,影响肯定是有的。
都是刀座偏移了
,需要校正,丝杠轴承一般来说还能用,因为FANUC马达有过电流保护的,不然每次撞击就要换丝杠这机床,...
热继电器跳闸
原因
答:
(6) 热继电器盖子未盖上或未盖好
。(7) 热继电器
外接线螺钉未拧紧或连接线不符合规定
。(8) 热继电器安装方式不符合规定或安装环境温度与保护电气设备的环境温度相差太大。2. 处理方法:(1) 按保护设备容量来更换热继电器。(2) 将螺钉拧紧,重新进行调整试验。(3) 对热继电器重新进行调整...
热继电器
为什么会
跳闸
呢?
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
。热继电器是用来保护用电器过载设计的要和用电器相匹配,如果热继电器选小了或者电器设备有阻力就过载经常跳开。热继电器跳闸以后,接触器,也就失电跳闸
1、热继电器整定值,设定太小
;2、
电机负载电流太大
,可能有匝间短路故障或电机传动部分不灵活;3、...
热继电器
为什么会
跳闸
啊?
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简...
为什么接
热过载继电器
过三五分钟就跳电怎么回事?
答:
排除过载继电器本身是伪劣产品,无外乎是:
1、三相线中有电流过大的现象;2、过载继电器上有可调电流的旋钮,即预设的电流值调小了
。
新换的
热继电器
和接触器用一会就
跳闸
是怎么回事?
答:
有可能是:1,
热继电器
、接触器选型不当,容量过小;2,热继电器或接触器本身有问题,内部触点接触不良;3,线路其它方面有问题
关于普通车床,
热过载继电器
,
老是
爱
跳闸
,一跳车床就停了
答:
先检查主轴电机是否转动灵活?测电流是否偏高?再查主变速箱是否转动滞带?若都正常!那就是
热继电器
该调或该换了!
热继电器经常
跳故障
答:
一、热继电器经常跳原因:1、电机过载。2、热继电器整定电流过小,应该按照电机电流的1.1-1.25倍选择。3、热继电器选择过小。4、热继电器损坏误动作。二、热继电器的注意事项:1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动复位时间应在5分钟内完成,
手动复位
要在2分钟后才能按下复位按钮。2、当发生短路...
电动机
热继电器
为什么会常
跳闸
?
答:
电动机
热继电器跳闸
,就说明电机存在超负荷过载现象,
电动机的
热继
跳的原因
答:
电动机保护
继电器跳闸
的原因有三种:1、电机过载;2、
热继电器
过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热过载继电器与热继电器
电机热过载继电器跳闸
过热过载继电器总爱跳闸怎么调
热过载继电器总是跳闸怎么回事
热过载继电器经常跳闸
马达的热继电器老是跳闸保护
热过载继电器的壳架电流是什么
热过载继电器电流调整
什么是热过载继电器